  Уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйса, предъявляются ли какие нибудь требования к датчикам давления и температуры воздуха, для вент.установок, обслуживающих помещение с категорией взрыво-пожароопасностью "А", "В"?
 
 
 
 
  Если не расположены в этих помещениях то:
1. Для приточных систем нет доп. требований при наличии отсекающих клапанов на входе в помещение.
2. Для вытяжных систем - тот же класс взрыво-пожароопасности, как и для помещения. И датчики соответствующие.
 ПУЭ гл.7.3.50, 7.3.51
 
 
 
 
  А помещения вентустановок категорированы?
 
 
 
  sovransky
  12.8.2009, 12:23
  
 
  В задании нет категории для вент.камер, но из пунктов ПУЭ гл.7.3.50, 7.3.51 следует, что для вытяжной таже категория.
Интересно, а кто в такой ситуации должен присвоить категорию помещению?
PS. Есть кнопка "Жалоба", а кнопки "Благодарность" нет. 2 ganz72 спасибо.
 
 
 
 
  Полагаю, что категория определяется в стадии "П" в разделе "Противопожарные мероприятия". Может, кто поправит?
 
 
 
  sovransky
  14.8.2009, 12:04
  
 
  Предлагаю вернуться к вопросу о датчиках. 
Какое реле перепада давления поставить на вытяжку из взрывоопасной зоны категории А?
Подойдет ли обычный перепадник с подключением через барьер искробезопасности, 
или необходимо подбирать взрывобезопасное исполнение датчика?
 
 
   