agel
Реконструкция 3 этажа(всего 4).
Однотрубка 95-70
Стоят МС-140 с 5, 6 и 8 секциями.

Как правильно подобрать Kermi, если больше ничего не известно?

Пробовал загнать в программу....фигня какая-то получается...

Или надо тупо: 160Вт * количество секций?
Alex N
да, взять с небольшим запасом.
И прочитать в каталоге Керми для каких параметров воды приведена теплоотдача того или иного от. прибора
ANDREW (72)
Верно.
В каталогах есть информация по теплоотдаче приборов для разных параметров 95/70 , 90/70 и т.д.
Так что даже пересчитывать с коэффициентом не придется .
Climat-Control
Поставьте лучше алюминий,если это старый дом,то качество теплоносителя

скорее всего дерьмовое,пвнельный радиатор на такой воде долго не протянет.

1-а секция примерно 140 Вт Но лучше конечно хоть приблизительно знать

реальные параметры воды и хотя бы на глаз определить потери. cool.gif
ANDREW (72)
Подключение к тепловой сети от ТЭЦ ? Не вздумайте ставить аллюминий ! Сетевая вода его растворяет . (см.фото -аллюминий из системы отопления )
Аллюминий красиво ,да , но пожалуйста в частный дом с котельной .
Я за Керми .
Climat-Control
Цитата(ANDREW (72) @ 14.8.2009, 7:08) [snapback]423305[/snapback]
Подключение к тепловой сети от ТЭЦ ? Не вздумайте ставить аллюминий ! Сетевая вода его растворяет . (см.фото -аллюминий из системы отопления )
Аллюминий красиво ,да , но пожалуйста в частный дом с котельной .
Я за Керми .



Вообще то в алюминиевых радиаторах вода циркулирует по стальному каркасу

который обштампован алюминием
vkpower
Если система подключена по зависимой схеме к тепловым сетям, я бы не стал ставить ни стальные, а уж тем более алюминиевые радиаторы. Не подходит наша вода по многим параметрам для этих отопительных приборов. Если не верите, обратитесь к официальным представителям, они эту тему вам полностью разжуют. На моей памяти объект, в котором установили Kermi на систему, посаженную на элеватор. Через год эксплуатации система отопления была на 50% забита корродированным алюминием, циркуляция практически нулевая из-за этого в системе была.
Daymonic
Панельники с высотой 500
5 секций чугунины
тип 10 - 1300 мм (длина)
тип 11 - 800 мм
тип 12 - 600 мм
тип 22 - 500 мм
6 секций чугунины
тип 11 - 900 мм
тип 12 - 700 мм
тип 22 - 500 мм
тип 33 - 400 мм
8 секций чугунины
тип 11 - 1300 мм
тип 12 - 900 мм
тип 22 - 700 мм
тип 33 - 500 мм
Kult_Ra
Цитата(agel @ 12.8.2009, 14:50) [snapback]422429[/snapback]
Реконструкция 3 этажа(всего 4).
Однотрубка 95-70
Стоят МС-140 с 5, 6 и 8 секциями.

Как правильно подобрать Kermi, если больше ничего не известно?

Пробовал загнать в программу....фигня какая-то получается...

Или надо тупо: 160Вт * количество секций?
Какой программой пользуетесь?
Надо восстановить приближенно "расчётные нагрузки" на схему. Нудно и вручную, но получится уже не фигня. Нужно "чутьё" системы. Если нет, трудно для начала, но "не боги горшки в печь суют"

По скольку приборов в стояке? Допустим N в каждом n1, n2, n3 ..... секций
Разделить dT стояка на N - примерное значение перепада температур. По нему восстановить "температурные ярусы" по этаже-стоякам.
Первый прибор будет, примерно, Q=1300*f_sek*n1, второй 1100**f_sek*n2, Q=900*f_sek*n3 ... последний Q=600*f_sek*n

1300 - так, примерно в реале получается ориентировочный фактический теплосъём с температурного яруса по ходу движения теплоносителя. Зависит от чиcла N, dt стояка и числового значения нагрузок на приборы.
Gemini
Цитата
Вообще то в алюминиевых радиаторах вода циркулирует по стальному каркасу
который обштампован алюминием

Это есть биметаллические
Цитата
Если система подключена по зависимой схеме к тепловым сетям, я бы не стал ставить ни стальные, а уж тем более алюминиевые радиаторы. Не подходит наша вода по многим параметрам для этих отопительных приборов.

biggrin.gif
правда сегодня многие производители продвигают так называемые "адаптированные для российских условий" радиаторы, ну н-р алюминивые с внутренним антикоррозионным покрытием (всякий там сложный состав, с цирконием и т.п.), чтобы избежать выделения водорода, но с нашей мехчистотой воды в сетях, это вряд ли поможет )))
А на счет стальных - так ведь сами производители их рекомендуют применять в независимых системах отопления.
Цитата
В каталогах есть информация по теплоотдаче приборов для разных параметров 95/70 , 90/70 и т.д.
Так что даже пересчитывать с коэффициентом не придется .

А как быть с тем фактом, что гидравлическое сопротивление стального радиатора значительно выше, чем у чугуняки?
Kult_Ra
Цитата(Gemini @ 15.8.2009, 13:31) [snapback]423796[/snapback]
А как быть с тем фактом, что гидравлическое сопротивление стального радиатора значительно выше, чем у чугуняки?
Они же навязыват параллельное подключение [сколько приборов в системе столько контуров и в каждом контуре только 1 прибор] и тогда эта "разница" ничем измерена быть не может.
Или Вас что-то иное волнует?