Цитата(agel @ 12.8.2009, 14:50) [snapback]422429[/snapback]
Реконструкция 3 этажа(всего 4).
Однотрубка 95-70
Стоят МС-140 с 5, 6 и 8 секциями.
Как правильно подобрать Kermi, если больше ничего не известно?
Пробовал загнать в программу....фигня какая-то получается...
Или надо тупо: 160Вт * количество секций?
Какой программой пользуетесь?
Надо восстановить приближенно "расчётные нагрузки" на схему. Нудно и вручную, но получится уже не фигня. Нужно "чутьё" системы. Если нет, трудно для начала, но "
не боги горшки в печь суют"
По скольку приборов в стояке? Допустим N в каждом n1, n2, n3 ..... секций
Разделить dT стояка на N - примерное значение перепада температур. По нему восстановить "температурные ярусы" по этаже-стоякам.
Первый прибор будет, примерно, Q=1300*f_sek*n1, второй 1100**f_sek*n2, Q=900*f_sek*n3 ... последний Q=600*f_sek*n
1300 - так, примерно в реале получается ориентировочный
фактический теплосъём с температурного яруса по ходу движения теплоносителя. Зависит от чиcла N, dt стояка и числового значения нагрузок на приборы.