Добрый день! Помогите пожалуйста примером!!! я ОВешник, но иногда вот вешают и ВК.....Не бейте! )

Дали задание: прокладка двух напорных ниток 400 от одной КНС до другой. Предусмотреть камеры подключения. Как это офлрмлять?....Если кому то не трудно выложите любой проект по напорной канализации! Заранее спасибо!!
andrey R
19.8.2009, 12:49
Ну, примерно, как профиль теплотрассы. Плюс деталировка сети и камер. Задание конструкторам на камеры, если они не типовые. Спецификация.
Требования, как для водопровода, перечитайте главу СНиП "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"
Спасибо за ответ! Но мне больше пригодилось бы посмотреть как выглядят камеры подключения и узлы , к сожалению в СНиПах этого нет ((
andrey R
19.8.2009, 12:56
Тут есть типовые альбомы. Посмотрите
Спасибо ) Посмотрю... Это примерно также как обычный водопровод?
andrey R
19.8.2009, 13:04
Да, как водопровод.
Я не очень понял, о каких "камерах подключения" идет речь? Что подключаете? Из КНС обычно выходят две напорные трубы, все переключения в самой КНС. Тогда будут только камеры переключения с одной нитки на другую.
Если переключений в КНС нет, то рядом с ней ставится камера для размещения гребенки и две трубы пойдут от этой камеры.
вот рисунок прилагаю...мож автору поможет.
Спасибо )) В тех задании написано: При проектировании 2 напорных ниток предусмотреть строительство 2 камер подключения:, первая для подключения напорных трубопроводов от проектируемой КНС, вторая для подключения к существующему напорному канализационному коллектору 800 диаметра.
Skorpion
19.8.2009, 20:28
Может быть, там написано "переключения"?
"В тех задании написано: При проектировании 2 напорных ниток предусмотреть строительство 2 камер подключения:, первая для подключения напорных трубопроводов от проектируемой КНС, вторая для подключения к существующему напорному канализационному коллектору 800 диаметра."
Как это к напорному сущ. ф800 подключиться!? Не представляю!
Требуйте вменяемое Т.З.
Технические условия на подключение есть?
Я написала слово слово с Тех задания.... Написано подключение...
С Т.З. понятно. не вполне конечно.
Я про Технические условия на подключение к сетям. Хозяин сетей заку их выдал? или это только хотелки зака в Т.З.?
Как это Т.З. без Технических условий родилось? на них подпись зака есть?
Вообще это технически конечно возможно врезаться в напорную К1Н.
Только у зака проблемы будут с последующей эксплуатацией своих сетей.
А без Т.У. я бы к проекту даже не приступал. и вам советую.
Сантехник
20.8.2009, 9:08
Цитата(даниил01 @ 20.8.2009, 9:53) [snapback]425679[/snapback]
Вообще это технически конечно возможно врезаться в напорную К1Н.
Ага только обосновать расчетом произведенным с учетом временного графика работы объединенной сети.
Спасибо за конкретные предложения..постараюсь все уточнить!!
Не за что.
Лучше уточните как далеко КНС которая качает в ф800.
Может проще к ней трассу построить чем с такой "оригинальной" идеей возиться.
"Ага только обосновать расчетом произведенным с учетом временного графика работы объединенной сети".
Одного этого вам на седину хватит )))))
Сантехник
20.8.2009, 10:08
Жаль в профиле фотки нет, стало бы ясно пойдет вам седина или нет. )))
ну седина мне явно не пойдет ))) мне токо ...ну вообщем мало лет ))) От КНС подключение к напорке ( все же я тоже придерживаюсь мнения что они хотят сказать "переключения") метров 300. Если все же это переключение объясните по какому типовому брать камеру и схемку переключния...плиз!!!
andrey R
20.8.2009, 14:05
Врезка напорки в напорку требует, как минимум, согласованной автоматизации двух КНС и общей диспетчеризации. В идеале, один проект автоматики на обе станции. А они, скорее всего, на балансе у разных организаций. То есть, технически решаемо, а организационно - вряд ли.
Так что задачка у Вас интересная...
Цитата(даниил01 @ 20.8.2009, 14:57) [snapback]425710[/snapback]
Не за что.
Лучше уточните как далеко КНС которая качает в ф800.
Может проще к ней трассу построить чем с такой "оригинальной" идеей возиться.
"Ага только обосновать расчетом произведенным с учетом временного графика работы объединенной сети".
Одного этого вам на седину хватит )))))
Я спрашивал про КНС на сетях ф800.
Так может если застройка и рельеф позволяют запроектировать трассу и подключиться к самотечным сетям до КНС ф800?
Сегодня пойду как раз пробивать эту тему )
Подскажите по какому типовому брать камеры ?? )
lilu_little
24.8.2009, 17:10
Вам в точку подключения к напорному трубопроводу Ду 800 надо придти с тем же напором, который уже есть в трубопроводе Ду800.... только в этом случае у вас смогут две насосные работать одновременно, иначе одна другую передавливать будет..... А расчет этот настолько теоретический, что неизвестно, как будет все работать.... действительно проще перекачать все к действующей насосной, или проложить отдельную трассу.
andrey R
24.8.2009, 17:23
Цитата(lilu_little @ 24.8.2009, 18:10) [snapback]427236[/snapback]
одна другую передавливать будет.....
Жуть какая
Цитата(lilu_little @ 24.8.2009, 17:10) [snapback]427236[/snapback]
Вам в точку подключения к напорному трубопроводу Ду 800 надо придти с тем же напором, который уже есть в трубопроводе Ду800.... только в этом случае у вас смогут две насосные работать одновременно, иначе одна другую передавливать будет..... А расчет этот настолько теоретический, что неизвестно, как будет все работать.... действительно проще перекачать все к действующей насосной, или проложить отдельную трассу.
Одновременно не будут две насосные работать - это факт (был лично свидетелм одной такой афёры). Единственный выход, как писалось выше, объединение автоматик двух станций, иначе - никак.
Да, если пригодится, прикладываю КНС, не типовая, НЕ ЗАКОНЧЕННАЯ (имею ввиду проект)
P.S. Что-то с прикреплением файла ничего не получилось, выложил сюда:
http://rapidshare.com/files/271227882/____...______.jpg.html
Доброго времени суток, подниму тему, т.к. тоже нужен совет
По ТУ необходимо реконструировать существующую напорную канализацию ду1200ст. протягиванием стеклопластикого рукава либо методом "труба в трубе".
Напорка идет в одну нитку, интервал для реконструкции - от сущ. камеры до угла поворота через 110м (на угле поворота камеры нет).
Было бы здорово если кто-то поделился проектом на реконструкцию) Или хотя бы подскажите, много ли принципиальных отличий от проекта на водопровод, в частности нужна ли монтажная схема (почти уверен что нужна), есть ли особенности в байпасировании напорной канализации и особенно интересно как осуществить врезку байпаса и непосредственно провести санацию в месте где нет камеры?
Начнем с конца:
ставить камеру.
разработать мероприятия (план работ) по врезке, согласовать с эксплуататорами.
особенностей немного.
нужна.
не много.
ха-ха-ха ))) проектом на реконструкцию! повеселили. вы ж вроде РД ваяете. )))
Т.е. в месте рабочего котлована, там где будет вырезан кусок сущ. трубы для установки оборудования смонтировать камеру с арматурой, верно я понял?
Допускаются ли повороты в камере? У меня ведь рабочий котлован будет как раз на повороте канализации.
А что не так0то с проектом на реконструкцию?) План, профиль, монтажка, спецификации, пз, прилагаемые - вот уже и проектик)
Цитата(Gab @ 18.12.2010, 10:45)

Т.е. в месте рабочего котлована, там где будет вырезан кусок сущ. трубы для установки оборудования смонтировать камеру с арматурой, верно я понял?
Допускаются ли повороты в камере? У меня ведь рабочий котлован будет как раз на повороте канализации.
А что не так0то с проектом на реконструкцию?) План, профиль, монтажка, спецификации, пз, прилагаемые - вот уже и проектик)
А зачем камера на повороте?
Кладем байпас по поверхности, либо не кладем если допускается отключение.
Далее раскапываем котлован на углу поворота (в креплениях), врезаем байпас.
Санируем из камеры или из котлована на углу поворота.
Восстанавливаем угол поворота.
Закапываем котлован.
Прошу прощения что задал вопрос и пропал - болел(
Камера на углу поворота взялась из предыдущего совета, я к сожалению с таким проектом сталкиваюсь впервые, но лишнюю камеру конечно ни мне, ни заказчику не хочется в проекте видеть)
Вопрос с возможностью отключения напорки (как и с диаметром байпаса) я так понимаю решается с РКС?
А сам проект санации имеет какие-либо отличительные особенности от обычного проекта на перекладку трубопровода? Или достаточно указать в записке/плане/профиле что сущ. труба санируется?
Спасибо за ответы и прошу прощения если мои вопросы покажутся Вам глупыми)
Цитата(Gab @ 28.12.2010, 16:14)

Вопрос с возможностью отключения напорки (как и с диаметром байпаса) я так понимаю решается с РКС?
А сам проект санации имеет какие-либо отличительные особенности от обычного проекта на перекладку трубопровода? Или достаточно указать в записке/плане/профиле что сущ. труба санируется?
Спасибо за ответы и прошу прощения если мои вопросы покажутся Вам глупыми)
Отключение просить в СЭНТ и СЭНС (службы эксплуатации напорных трубопроводов и насосных станций), собссно с ними и согласовывать.
В принципе достаточно указать, тока внимательно к конструкциям байпаса отнестись.
Понял, спасибо. Вроде даже бывал у них, на Текстильщиках кажется.
А какие тонкости с байпасом если не секрет? Сталь в сталь на сварке, упоры в земле в местах подъемов/опусков. Дорогу вроде не пересекаем. Опоры можно у коллег из теплосети взять думаю. Или я излишне оптимистичен?)
Цитата(Gab @ 28.12.2010, 16:44)

Понял, спасибо. Вроде даже бывал у них, на Текстильщиках кажется.
А какие тонкости с байпасом если не секрет? Сталь в сталь на сварке, упоры в земле в местах подъемов/опусков. Дорогу вроде не пересекаем. Опоры можно у коллег из теплосети взять думаю. Или я излишне оптимистичен?)
Вроде все.
Еще воздухоудаление.
Вантузы в точках перелома? Или как я читал в какой-то из тем на форуме лучше через вентили?
Огромное спасибо за советы
alexhorse
18.12.2012, 12:45
Цитата(andrey R @ 19.8.2009, 14:04)

Да, как водопровод.
Я не очень понял, о каких "камерах подключения" идет речь? Что подключаете? Из КНС обычно выходят две напорные трубы, все переключения в самой КНС. Тогда будут только камеры переключения с одной нитки на другую.
Если переключений в КНС нет, то рядом с ней ставится камера для размещения гребенки и две трубы пойдут от этой камеры.
какие гребенки? зачем?
Цитата(andrey R @ 20.8.2009, 15:05)

Врезка напорки в напорку требует, как минимум, согласованной автоматизации двух КНС и общей диспетчеризации. В идеале, один проект автоматики на обе станции. А они, скорее всего, на балансе у разных организаций. То есть, технически решаемо, а организационно - вряд ли.
Так что задачка у Вас интересная...
а нельзя ли решить это электрозадвижками - в случае простоя подключаемой напорки, она не будет подпираться работой существующей, так как будет закрыт вентиль.