Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Размещение отопительных приборов в торговом центре
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
чаэс
Добрый день!
Столкнулся с вопросом о возможности (или невозможности) размещения приборов. В качестве приборов отопления заказчиком предложены металлические конвекторы, система отопления горизонтальная двухтрубная.
Позицией 1 на плане обозначена пристенная витрина (N=5,6кВт), 2 - стеллаж пристенный; 3 - то же.
Вопрос в следующем: 1. требуется ли установка приборов за витриной-холодильником (поз.1)? или тепло от них будет служить для обогрева?
2. как быть со стеллажами 2 и 3? размещать приборы за ними это допустимо?
Кому приходилось проектировать торговые центры может кто поделиться опытом? если есть какие то ньюансы, расскажите пожста.

Studentik
Думаю что тепла от витрины хватитдля того чтобы не заморозить стену. За витриной №2 конвектор Я бы поставил т.к. там и окна и вроде дверь есть. За третьей витриной нет однозначно но помещение топить надо поэтому на боковую стену.
чаэс
У витрины №2 двери нет. косяк на плане. там только окна идут на высоте выше витрин.
Ernestas
Цитата(чаэс @ 24.8.2009, 8:50) [snapback]427027[/snapback]
1. требуется ли установка приборов за витриной-холодильником (поз.1)? или тепло от них будет служить для обогрева?

я бы не ставил rolleyes.gif наладчики витрин вам точно спасибо не скажут. возле витрин избегаю делать даже подачу воздуха.
тепло от них будет, только выделиться оно не здесь , не возле витрин.

Цитата(чаэс @ 24.8.2009, 8:50) [snapback]427027[/snapback]
2. как быть со стеллажами 2 и 3? размещать приборы за ними это допустимо?

допустимо, если возможен нормальный приток к ним воздуха.
если нет ,то не имеет смысла. что страшного случиться? продукты к стелажу примерзнут?
чаэс
Цитата(Ernestas @ 24.8.2009, 15:02) [snapback]427065[/snapback]
...возле витрин избегаю делать даже подачу воздуха.


ну тоесть предусмотреть только вытяжку над витринами №1 для удаления теплого воздуха?
Ernestas
Цитата(чаэс @ 24.8.2009, 10:05) [snapback]427066[/snapback]
ну тоесть предусмотреть только вытяжку над витринами №1 для удаления теплого воздуха?

не обязательно.
главное не сдувать с витрины холод подачей.
чаэс
Цитата(Ernestas @ 24.8.2009, 15:12) [snapback]427069[/snapback]
не обязательно.
главное не сдувать с витрины холод подачей.

а, понятно.
а вот еще вопрос: как желательно располагать воздухораспределительные устройтсва? я предполагаю осуществлять воздушное отопление совместно с вентиляцией + дежурное отопление - водяное (Тв = +10оС в нерабочее время)
Ernestas
Цитата(чаэс @ 24.8.2009, 10:17) [snapback]427072[/snapback]
как желательно располагать воздухораспределительные устройтсва?

здесь все как обычно.
подачу стараюсь сделать над местами скопления людей (кассы)
Studentik
Дежурное отопление считается на +12С
чаэс
Цитата(Studentik @ 24.8.2009, 19:41) [snapback]427191[/snapback]
Дежурное отопление считается на +12С

Странно blink.gif если Вы откроете пособие к СНиП 2.08.02-89 (Предприятия розничной торговли) то в разделе 5 п.3 написано следующее:

5.3. В торговых залах площадью 150 м2 и более, оборудованных системами водяного отопления и вентиляции, системы отопления следует проектировать из расчета поддержания температуры дежурного отопления в магазинах 10 °С. При этом внутреннюю температуру воздуха следует обеспечивать за счет повышения температуры воздуха, подаваемого системой приточной вентиляции.
Studentik
Написал по СНиПу ОВК. там аро +12С написано, забыл что у Вас магазин. Кстати мгазин чем торгует? Какая расчетная температура вторговых залах?
чаэс
Цитата(Studentik @ 25.8.2009, 14:26) [snapback]427435[/snapback]
Написал по СНиПу ОВК. там аро +12С написано, забыл что у Вас магазин. Кстати мгазин чем торгует? Какая расчетная температура вторговых залах?

магазин - это супермаркет. продовольствие. Тв=15оС
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.