Отопление коттеджа 
  
  
 
 
  Уважаемые спецы, помогите с отоплением коттеджа.Коттедж 2 этажа и цоколь, стены газосиликат, толщина 400мм, высота потолков 3м. Потери через ограждающие конструции 16кВт. Общая площадь 250 м2, отапливаемая 220 м2. В системе имеется радиаторное и подпольное отопление. По гвс: 2 душа, 4 умывальника, 1 беде, 1 ванная, и в цоколе сауна - 2 душа, 1 умывальник и бассейн 10м2, глубиной 1,4м. Котел напольник 31 кВт, бойлер гвс на 120 л (29Ю8 кВт). Подскажите какие ошибки в схеме и помогите подобрать теплообменник на сауну. Спасибо за ранее.
 
 
 
  Вован (Киев)
  24.8.2009, 9:41
  
 
  Дык требуйте задание от зака по сауне. Кто его знает какие там мощности надо закладывать 
  
 
 
 
  Спасибо, я у заказчика по сауне узнаю.А так в общем по схеме замечания есть?
 
 
 
  Вован (Киев)
  24.8.2009, 10:07
  
 
  Еще одну ветку бросайте от гребенки на теплообменник бассейна. И уточните вопрос о калориферах в системе вентиляции - водяные или электрические? Если водяные то бросайте еще ветку от гребенки. А там глядишь и мощность котла поменяется 

))
 
 
 
 
 
  От гребенки идет на систему радиаторного отопления, на подпольное отопление, на бойлер гвс, и на теплообменник для сауны (или теплообменник только на один бассейн нужен, а душ подключать к бойлеру гвс?). А для чего ветка на вентиляцию, разве в коттеджаж делают приточку?
 
 
 
  Вован (Киев)
  24.8.2009, 10:50
  
 
  В коттеджах и не только приточку делают 

 . У вас же есть помещение бассейна.... там по-идее должна быть приточно-вытяжная механическая вентиляция. 
На сауну задание надо.... может туда только холодную воду подвести надо и все (в большинстве случаев такой вариант встречал)..... а там каменка электрическая и все дела 

))
 
 
 
 
 
  Насчет бассейна еще толком не ясно, вроде ставят электрическую каменку.Если каменк, то вентиляция не нада?
 
 
 
  Вован (Киев)
  24.8.2009, 15:13
  
 
  На басейн каменка не делается  

 ... она на сауну. На бассейн теплообменник надо.  Каменка на вентиляцию никак не влияет вообче  
  
 
 
  a-x-e-l-1
  24.8.2009, 19:45
  
 
  Подпитку бассейна, я бы, врезал до фильтра. Так на всякий случай.
 
 
 
  испытатель
  24.8.2009, 21:59
  
 
  Для ГВС запаса мощности котла - недостаточно (даже без вентиляции). Зачем мембранный бак на контуре ГВС? Зачем термометры на каждой ветви подачи ГВС. Если предполагаете для своей сауны теплообменник на 2 душа, работающих одновременно  - то теплообменник нужен - не менее чем 30кВт, поскольку накопителя нет. Да и емкостной (150 л) маловат, ориентируйтесь на емкость ванны. Лучше- 200.
 
 
 
 
  судя по своему опыту (недавно ставил такой домик),котелок 64kw,приток с рекупом(можно и центр.кондерок),  бойлер на 25 kw .а сауну лучче на электрику..так 12-9kw за глаза..
 
 
   