Уважаемые спецы, помогите с отоплением коттеджа.Коттедж 2 этажа и цоколь, стены газосиликат, толщина 400мм, высота потолков 3м. Потери через ограждающие конструции 16кВт. Общая площадь 250 м2, отапливаемая 220 м2. В системе имеется радиаторное и подпольное отопление. По гвс: 2 душа, 4 умывальника, 1 беде, 1 ванная, и в цоколе сауна - 2 душа, 1 умывальник и бассейн 10м2, глубиной 1,4м. Котел напольник 31 кВт, бойлер гвс на 120 л (29Ю8 кВт). Подскажите какие ошибки в схеме и помогите подобрать теплообменник на сауну. Спасибо за ранее.
Вован (Киев)
Дык требуйте задание от зака по сауне. Кто его знает какие там мощности надо закладывать smile.gif
Nasten
Спасибо, я у заказчика по сауне узнаю.А так в общем по схеме замечания есть?
Вован (Киев)
Еще одну ветку бросайте от гребенки на теплообменник бассейна. И уточните вопрос о калориферах в системе вентиляции - водяные или электрические? Если водяные то бросайте еще ветку от гребенки. А там глядишь и мощность котла поменяется smile.gif))
Nasten
От гребенки идет на систему радиаторного отопления, на подпольное отопление, на бойлер гвс, и на теплообменник для сауны (или теплообменник только на один бассейн нужен, а душ подключать к бойлеру гвс?). А для чего ветка на вентиляцию, разве в коттеджаж делают приточку?
Вован (Киев)
В коттеджах и не только приточку делают biggrin.gif . У вас же есть помещение бассейна.... там по-идее должна быть приточно-вытяжная механическая вентиляция.

На сауну задание надо.... может туда только холодную воду подвести надо и все (в большинстве случаев такой вариант встречал)..... а там каменка электрическая и все дела smile.gif))
Nasten
Насчет бассейна еще толком не ясно, вроде ставят электрическую каменку.Если каменк, то вентиляция не нада?
Вован (Киев)
На басейн каменка не делается cool.gif ... она на сауну. На бассейн теплообменник надо. Каменка на вентиляцию никак не влияет вообче tongue.gif
a-x-e-l-1
Подпитку бассейна, я бы, врезал до фильтра. Так на всякий случай.
испытатель
Для ГВС запаса мощности котла - недостаточно (даже без вентиляции). Зачем мембранный бак на контуре ГВС? Зачем термометры на каждой ветви подачи ГВС. Если предполагаете для своей сауны теплообменник на 2 душа, работающих одновременно - то теплообменник нужен - не менее чем 30кВт, поскольку накопителя нет. Да и емкостной (150 л) маловат, ориентируйтесь на емкость ванны. Лучше- 200.
jakimvvv
судя по своему опыту (недавно ставил такой домик),котелок 64kw,приток с рекупом(можно и центр.кондерок), бойлер на 25 kw .а сауну лучче на электрику..так 12-9kw за глаза..