Какие наиболее вероятные явные теплопоступления от ситемы освещения бутиков вы закладывете? Т.е. если арендаторы еще не известны? Под бутиками подразумеваю магазины продающие одежду. Я нашел такую цифру как 20 Вт/кв.м. Как на ваш взгляд эта цифра? Заранее признателен.
ОВК
я пользуюсь такой формулой:
Q = F*E*q*ню, Вт
где F - площадь помещения
Е - освещенность в лк, берется из норм освещенности (для Украины ДБН В.2.5-28-2006)
q - удельные теплопоступления Вт/м2 на 1 лк освещенности (принимаются : люминисцентные лампы 0,05-0,13; лампы накаливания 0,13-0,25 (я всегда беру большее значение))
ню - коэфициент. который учитывает поступление теплоты в рабочую зону от светильников (0,55 - люминисцентные лампы; 0,85 - лампы накаливания)
vnvik
По ДБН В. 2.5-23-2003 ориентировочные удельные расчётные мощности для промтоварных магазинов без кондиционеров 14 Вт на кв.м торговой площади (см. табл. 4.14). То есть 20 Вт только на освещение это уже с хорошим запасом.
zhukov
Дело в том, что современные арендаторы практически не используют люменисцентное освещение (за исключением офисов). Почти всегда это металло гидридные лампы по которым информации практически нет.