Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ККБ на низкую температуру кипения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
winch
Товарищи, подскажите:
1) Могут ли ККБ Кэрриер 38СКС работать на кипении 0С ? Есл инет, то чьи могут? (в Керриере ответ дать затрудняются)
2) Кто из производителей серийно выпускает ККБ (моноблочка) с кипением на -18?
nizercat
Zanotti, Technoblock

Только есть подозрение что мощи вам много надо тогда сборное оборудование от Аиркула, Термокула, Биохолод и тд

smile.gif
winch
О! Как же я техноблок-то забыл! Спасибо! biggrin.gif
Мощи много не надо - 5..12 кВт (несколько машинок).
Сборное-то понятно где брать, но заказчику в красивом виде хочется)
Volander
Прога у AIREDALE стандартно подбирает до -5С темп. кипения. Я думаю, у карриера тоже самое возможно.
Николай Николаевич
Реальная температура кипени для серийных ККБ, вт.ч. и для Carriera, колеблится в широких пределах, иногда ниже 0. В мануалах производители стараются не отражать эту информацию. Производительность ККБ при 0 кипения будет минимальной по мануалу. При правильной выборе испарителя ККБ будет устойчиво работать и при более низкой температуре. Уточнить диапазон температур можно из характеристики комперссора установленного в ККБ.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.