Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Замена труб
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Светик
Пожалуйста, подскажите при замене существующих трубопроводов систем отопления с водогазопрводоных на полипропиленовые можно ли сохранять существующий диаметр??
jota
Можно.
Обратите внимание на компенсацию теплового расширенмя....
Studentik
В СП 41-102-98 есть такой пунктик в котором сказано, что при реконструкции систем отопления и замене трубопроводов на полимерные необходимо внутренний диаметр сохранять. Т.е. если была труба ду25 то и у новой трубы ду должно бытьне меньше 25, даже если по расчету проходит 20.
78857885
Позвольте...мысль ясна, но Ду25 - это условный диаметр, а не внутренний. Это ремарочка маленькая.
Вован (Киев)
Полипропилен всегда брали на один типоразмер (диаметр) больше нежели сталь .
Alex_
Цитата(78857885 @ 12.9.2009, 13:34) [snapback]434020[/snapback]
Позвольте...мысль ясна, но Ду25 - это условный диаметр, а не внутренний. Это ремарочка маленькая.

Условный внутренний диаметр biggrin.gif Кстати, для стальных труб это практически совпадает. Чего не скажешь о полипропилене.
Цитата
Полипропилен всегда брали на один типоразмер (диаметр) больше нежели сталь .

Грубо говоря, если была сталь Ду20, она же 3/4", она же Д26, то полипропилен надо брать Д32.
rus68
Есть подозрение что существующая система отопления была рассчитана на параметры 95-70, а полимерные трубы на таких параметрах (выше 90) применять нельзя.
Studentik
Точно! А Я и не спросил сразу система отопления к наружным сетям как подключена? Если через элеватор то только сталь можно использовать ну и медь наверно smile.gif, полипропилен СТРОГО до 90С, есть пункт в СНиПе и в СП тоже. Обидно блин, просмотрел и сразу не спросил Rus68 молодец сразу просек.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.