Добрый день.
ситуация такая: в теплопункте (см.схему в приложении) у заказчика при закрытии 2-х ходового клапана HS-CV-03 в автоматическом режиме происходят неоднократные гидроудары. пока не переведешь клапан в ручной режим и в ручную не закроешь на 100%. при этом циркуляционные насосы не сбрасывают обороты при закрытии всех трех клапанов на 100% - один насос всегда продолжает работать через частотник почти на всю скорость (~45hz). при осмотре подрядчиком было выявлено что датчик перепада давления сильно загрязнен и выдавал некорректный сигнал. после чистки датчика (трубок и сенсора) нормальная работа была восстановлена: отсутствие гидроударов при закрытии 2-х ходового клапана, скорость насоса, при закрытии всех клапанов, снижается до 10-15hz.
в связи с этим возникают следующие вопросы:
1. допускается ли работа циркуляционного насоса (центробежный Wilo Inline) при закрытом клапане на стороне нагнетания?
2. возможно ли возникновение гидроударов при плавно закрывающемся клапане но при этом насос не сбрасывает скорость и продолжает работать? предполагается что гидроудары в подобной системе могут возникать только при резком закрытии клапана или выключении насоса.