Александр Васильев
Господа, вот таков вопрос.

Офисное здание, 7 этажей. Изначально был запроектирован чиллер на все этажи, его смонтировали, и запустили, на 6 этажей. 7й этаж был не готов по строительной части.
Сейчас Заказчик хочет убедиться в следующем: готов ли чиллер к тому, что на него "повесят" еще и 7й этаж, или потребуется отдельная система на 7й этаж. Сомнения возникли от того, что на 6 ти этажах, на которые сейчас работает чиллер, и так система "не слишком справляется".

Заказчик требует от нас замеров, подключившись к электронному блоку в фанкойле. А мне приходит на ум такое решение - померить температуру возвращающейся в чиллер воды. Честно говоря, не отказался бы от консультации, или хотя бы от того чтоб показали направление в котором думать). Что за оборудование нужно для подключения к фанкойлам и снятия с них реальных параметров работы?









alem
Температура обратки достаточно информативна для вашей цели.

Замеры холодопроизводительности доводчиков - это уже следующий этап наладки. И к чему там подключаться? Мерят именно холодопроизводиетльность, сравнивают с проектной, ну и т.д.
Vano
Сейчас на дворе сентябрь - условия на улице не проектные.
Зольников Михаил
У меня вопрос к alem'у, не вполне имеющий отношение к данной теме, но интересующий меня из любознательности: а если бы в этом случае система была не на воде, а на фреоне – проблема решилась бы установкой дополнительных наружных блоков, присоединенных к этой системе?
Имею ввиду – что в данном случае, если чиллер не справится, то придется делать отдельную систему на 7-й этаж. А если бы это все было на фреоне, и сечение магистралей позволило бы обслуживать 7-й этаж – решилась бы проблема установкой дополнительных наружных блоков и увязкой в контур ?
ArFey
А мне так кажется, что сама по себе температура обратки мало что даст. Точнее так, это будет достаточно информативно, если температура будет завышена. Тогда все понятно. А если параметры будут 7-12, как положено? Как Вы исходя из этого будете решать хватит ли чиллера? Думаю, путь здесь более тернистый: замер температуры входящего в фэнкойл воздуха и температуры воздуха, выходящего из него. А также производительность фэнкойла по воздуху. И так по каждому. Затем считаете холодопроизводительность каждого фэнкойла, суммируете и получаетеобщую холодопроизводительность системы. Сравниваете с паспортной чиллера (но не той, что в общей таблице характеристик, а из таблицы толстого мануала, где холодопроизводительность дается в зависимости от реальных внутренней и наружной температур!) и готов ответ на Ваш вопрос! biggrin.gif Аркадий P.S. Интересно, а что можно намерять, даже если умудриться подключиться к электронной плате фэнкойла? newconfus.gif
jota
Надо между чиллером и системой поставить аккумуляцонный бак и соответственно насосы: чиллер-аккумулятор и аккумулятор-система (или если совсем плохо с деньгой - гидравлический разделитель - стрелку). В этом случае, если нехватит существующего чиллера, к аккумулятору (стрелке) можно подцепить ещё другой чиллер....
А считать по методу ArFey'a, это можно с ума съехать, а потом налево....
ArFey
Цитата(jota @ 3.9.2009, 16:28) [snapback]430806[/snapback]
Надо между чиллером и системой поставить аккумуляцонный бак и соответственно насосы: чиллер-аккумулятор и аккумулятор-система (или если совсем плохо с деньгой - гидравлический разделитель - стрелку). В этом случае, если нехватит существующего чиллера, к аккумулятору (стрелке) можно подцепить ещё другой чиллер....
А считать по методу ArFey'a, это можно с ума съехать, а потом налево....

С первым утверждением полностью согласен, хотя, это дополнительная работа и деньги. А вот по поводу съезда с ума... А когда Вы в каком-нибудь АБК при наладке меряете все решетки (минимум по две в помещении) никуда не съезжаете? Или не меряете? Аркадий
alem
Фреоновой частью занимаются холодильщики, - так что тут помочь не могу.

В разных холодильных машинах разные схемы управления - иногда можно с табло определить процент загрузки ХМ и сопоставить с нагрузкой, т.к. наружная температура типа тоже известна.

Реальный график (подача - обратка - расход) укажет на реальный теплосъём, внутренние параметры воздуха - на достаточность этого теплосъема, что позволит сделать выводы по необходимости наладки оборудования.

Вообще наладка таких систем довольно сложна, - есть и гидралика, и воздушные сети, оборудование разное, - но и соответственно интересная. Желаю успеха.
jota
Цитата(ArFey @ 3.9.2009, 16:34) [snapback]430811[/snapback]
при наладке меряете все решетки (минимум по две в помещении)

Так меряется один параметр- количество.

А с FC - количество, температуру...... далее расчитать учитывая влажность и текущие градусосутки, потом пересчитать всё на расчётные параметры.....как говориться: с ума сошёл, теперь куда? biggrin.gif
daddym
Метод собственно совершенно тривиальный, правда только в том случае если производительность чиллера ступенчатая, а система спроектирована грамотно. Какое количество времени под полной нагрузкой он стоит, а какое работает. Если компрессоров несколько - то графики работы на каждый.
Кстати кручением уставок воды вверх, можно поднять производительность самого чиллера процентов на 10. Правда при этом производительность фанкойлов в свою очередь падает. Но заодно уменьшается осушение, так что возможно и не так сильно.

В общем случае, чиллерные системы расширяются значительно проще чем фреоновые, но опять же если система изначально грамотно спроектирована и чиллер не относится к совсем дешевому хламу.
sergey'd
ИМХО:
1. В более-менее жаркий день, когда работают все или почти все фанкойлы, замерить разницу температур на входе и выходе из чиллера.
2. Если dt<5С, значит у чиллера есть резерв. Можно посмотреть на пульте сколько компрессоров работают, и прикинуть каков резерв.
3. Если dt=5С, следует присмотреться к расходу воды через испаритель. Возможно он ниже номинального. Номинальный определите следующим образом:
- по "толстому мануалу" smile.gif определите номинальную холодопроизводительность чиллера при данной температуре окр среды. (если чиллер наружной установки);
- из формулы Q=СхMxdT определите номинальный расход воды через чиллер;
Соответственно, если фактический расход через испаритель ниже номинального, то меняйте насос на более мощный, холодопроизводительность чиллера вырастет.
Ну а если расходы равны - значит все, шансов нет wub.gif
LordN
загрузка чиллера с неуправляемыми по расходу компрессорами проверяется легче легкого
нужен спецально обученый человек с секундомером и тетрадкой
в тетрадку записываются временные метки циклов включения/выключения компрессоров и затем на основании этого вычисляется процент загрузки
Александр Васильев
Заказчик сказал следующее:

"...вот нам фирма сделала предложение .. они приедут со своими приборами, подключатся к электронным блокам в фанкойлах, и снимут показатели реальной холодопроизводительности. У вас есть такая аппаратура?"

Что за аппаратура, ума не не приложу.
Вопрос то вполне понятный, как узнать , есть ли резерву чиллера?
ArFey
М.б. я отстал от жизни и пора либо за школьную парту, либо "в наш советский колумбарий" (с) biggrin.gif, но всю жизнь считал, что электронная плата фэнкойла - это, в первую очередь, датчик температуры (термосопротивление) замеряющий температру входящего в фэнкойл воздуха и некие "мозги", анализирующие этот сигнал и открывающие, либо закрывающие клапан на подаче воды в фэнкойл. Никакой связи по цепям управления (как у VRV/VRF систем) между фэнкойлами и чиллером нет. Так что обязательно попроситесь присутствовать, когда придет та фирма с чудо-прибором. Уверен, узнаете много интересного и нового для себя! biggrin.gif Аркадий P.S. М.б. этот прибор показывает процент открытия клапана подачи воды? Но и тогда не понятно, как быть с этой информацией!
jota
В фенкойлах термостат (вкл-выкл).
Александр Васильев
Цитата(ArFey @ 4.9.2009, 14:51) [snapback]431264[/snapback]
М.б. я отстал от жизни и пора либо за школьную парту, либо "в наш советский колумбарий" (с) biggrin.gif, но всю жизнь считал, что электронная плата фэнкойла - это, в первую очередь, датчик температуры (термосопротивление) замеряющий температру входящего в фэнкойл воздуха и некие "мозги", анализирующие этот сигнал и открывающие, либо закрывающие клапан на подаче воды в фэнкойл. Никакой связи по цепям управления (как у VRV/VRF систем) между фэнкойлами и чиллером нет. Так что обязательно попроситесь присутствовать, когда придет та фирма с чудо-прибором. Уверен, узнаете много интересного и нового для себя! biggrin.gif Аркадий P.S. М.б. этот прибор показывает процент открытия клапана подачи воды? Но и тогда не понятно, как быть с этой информацией!


Хороший ответ, это действительно так? Я тоже задал такой вопрос заказчику -дескть, что можно за показания снять в фанкойла? и что они дадут? На что получил саркастический ответ - сомнение в моецй компетентности,и все такое) Обидно). Хотя я не холодильщик, но логикой понимаю, что в фанкойлах ничего заумного не стоит.. или мы заблуждаемся с уважаемым Аркадием, господа? bestbook.gif
LordN
Цитата
в фанкойлах ничего заумного не стоит
чтобы дать ответ нужно как минимум знать что за фанкойлы и что у них внутре есть.
девять из десяти - ответ ваших конкурентов из разряда "поменяем клапана за 4900р."
vadim999

Схемно и укрупненно. Мониторим (в смысле постоянно мерим потребляемый ток) потребляемую мощу чиллера и температуру наружного воздуха, по времени (с интервалом пара часов) работы, С помощью манулов (на чиллер) определяем холодопроизводительность чиллера (через наши "Ке" или ихие "СОРы?"). Всю полученную цифирь "ложим" в виде графика ХОЛ.чил. = (Ф) от Тнар.. Получится "облако в штанах" из точек работы 7-ми этажного чиллера на 6-ть этажей - ПО ФАКТУ. Огибаем это "облако" красивой кривой(***). И добовляем еще две кривые: одну взятую из манула,- вторую, что насчитали проектанты. Так, вот разница между кривыми "ИЗ МАНУЛА" и "ПО ФАКТУ" и будет остатний запас для седьмого этажа.
___________________

ЗЫ. Если захотите интеллектуально придавить "постановщика задачки" сделайте это в двух вариантах а) только для солнечной погоды; и б) только для - пасмурной.

ЗЗЫ. (***) Энто Вам "наш Энциклопедист" распишет КАК это выполнить с помощью "нескольких линеек (логарифмических)". laugh.gif
sergey'd
Цитата(Александр Васильев @ 3.9.2009, 14:22) [snapback]430714[/snapback]
Господа, вот таков вопрос.

Офисное здание, 7 этажей. Изначально был запроектирован чиллер на все этажи, его смонтировали, и запустили, на 6 этажей. 7й этаж был не готов по строительной части.
Сейчас Заказчик хочет убедиться в следующем: готов ли чиллер к тому, что на него "повесят" еще и 7й этаж, или потребуется отдельная система на 7й этаж. Сомнения возникли от того, что на 6 ти этажах, на которые сейчас работает чиллер, и так система "не слишком справляется".

Заказчик требует от нас замеров, подключившись к электронному блоку в фанкойле. А мне приходит на ум такое решение - померить температуру возвращающейся в чиллер воды. Честно говоря, не отказался бы от консультации, или хотя бы от того чтоб показали направление в котором думать). Что за оборудование нужно для подключения к фанкойлам и снятия с них реальных параметров работы?

А на основе чего Заком был сделан вывод "что система не справляется"?
vadim999

То jota, ArFey, Александр Васильев . Господа, позволю заметить. "Кокетство" не украшает специалистов.


Александр Васильев Дата Сегодня, 14:37
Заказчик сказал следующее: "...вот нам фирма сделала предложение .. они приедут со своими приборами, подключатся к электронным блокам в фанкойлах, и снимут показатели реальной холодопроизводительности. У вас есть такая аппаратура?"
Что за аппаратура, ума не не приложу.


Да лажа всё это. Ваша зака готова раскрутиться с отскоком "на бабки" с этой фирмой. А случаем, не энта-ли фирма ваяла систему.

alem
Поймите мами и объясните заказчику, чту ему нужна обычная наладка имеющейся части здания, которую ваша фирма сделать явно не может. И те, кто предлагают мерить с платы доводчика тоже не могут. Результативная процедура выглядит несколько иначе. Реальная нагрузка на холодильную машину определяется элементарно, в том сисле по методу LordN, тетрадкой. Сейчас поищу фотографии.
Vano
Цитата(alem @ 4.9.2009, 16:33) [snapback]431322[/snapback]
Результативная процедура выглядит несколько иначе. Реальная нагрузка на холодильную машину определяется элементарно, в том сисле по методу LordN, тетрадкой. Сейчас поищу фотографии.

так её еще прийдется пересчитать на проектные значения наружного воздуха
alem
Типа да, - но общая картина становится ясной и без расчётов. А общая картина такая: с серьёзными системами нужна серьёзная работа.

Как-то так.

vadim999

То alem Дата Сегодня, 16:47

У- У- У! ХАААААчу на такую эксплуатацию!!!

___________________
ЗЫ. А что это за штыри на круглых основаниях на второй фотки?

alem
Не поверите. Молниеотводы.
Александр Васильев
Цитата(alem @ 4.9.2009, 16:33) [snapback]431322[/snapback]
Поймите мами и объясните заказчику, чту ему нужна обычная наладка имеющейся части здания, которую ваша фирма сделать явно не может. И те, кто предлагают мерить с платы доводчика тоже не могут. Результативная процедура выглядит несколько иначе. Реальная нагрузка на холодильную машину определяется элементарно, в том сисле по методу LordN, тетрадкой. Сейчас поищу фотографии.


Эти ребята - в тройке по Питеру по величине. Неужели пишут околесицу специально?


Aik
Может я предложу бред, то сильно не ругайте...
А что если попробовать искусственно повысить давление конденсации. Т.е. подсоединить манометр к линии нагнетания, всасывания хладона и термометр на выходе из чиллера воды. Искусственно потихоньку снижать теплосъем с конденсатора и смотреть при каком давлении конденсации хладона выходные параметры воды превысят уставку. Как только температура воды начнет расти - эксперимент закончить.
Потом определив марку компрессора посмотреть его холодопроизводительность при полученных давлениях (всасывания и нагнетания) и при нормальных (проектных) давлениях. Разность холодопроизводительностей принять как запас чиллера по холоду.
vadim999
Цитата(alem @ 4.9.2009, 17:10) [snapback]431346[/snapback]
Не поверите. Молниеотводы.


А-а-а-а. Тот думаю, и чавой-то в луже? Дык, пымаю, для лучшего контакту.
sergey'd
Ух ты!! Сердце замирает когда такие системы вижу smile.gif , готов просто рядом постоять, поучиться.