Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Спринклеры и дренчеры
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
Yusonchik
Здравствуйте.
Объясните коротко пожалуйста чем спринклерная система отличается от дренчерной? У меня есть чертеж с трассировкой, как определить какая на нем система визуально? Могут ли в одном помещении быть обе системы? tomato.gif
Пожалуйста, надо срочно и понятно. unsure.gif
Там помещение торгового зала, 80х30м, по периметру видно что это спринклеры, а в центральной части лестницы, которые обнесены трубопровогдом и через 1 м на нем установлены элементы, это тоже спринклеры?
Young
Цитата(Yusonchik @ 7.9.2009, 12:45) [snapback]431843[/snapback]
Здравствуйте.
Объясните коротко пожалуйста чем спринклерная система отличается от дренчерной? У меня есть чертеж с трассировкой, как определить какая на нем система визуально? Могут ли в одном помещении быть обе системы? tomato.gif
Пожалуйста, надо срочно и понятно. unsure.gif
Там помещение торгового зала, 80х30м, по периметру видно что это спринклеры, а в центральной части лестницы, которые обнесены трубопровогдом и через 1 м на нем установлены элементы, это тоже спринклеры?

Спринклер - ороситель с легкоплавким замком или колбой, дренчер - ороситель без замка, открытый.
Спринклерная срабатывает от тепла, после разрушения теплового замка на оросителе, за счет падения давления. Дренчерная запускается вручную, от сигнализации или от спринклерной АПТ.
Могут, спринклеры тушение по площади, дренчерная завеса для нераспространения огня, зависит от строительной части.
не понятно, зачем спринклеры по периметру, они по идее должны быть по площади, то что вокруг лестницы через метр это дренчерная водяная завеса. Вообще у спринклеров и дренчеров разные условные обозначения, посмотрите РД 25.293-90.
Yusonchik
Спасибо большое, теперь понятнее. wub.gif
Они там и есть по площади, я имела ввиду площадь вокруг лестниц.
А еще вопросик- система под напором находится?
Young
Цитата(Yusonchik @ 7.9.2009, 15:06) [snapback]431889[/snapback]
Спасибо большое, теперь понятнее. wub.gif
Они там и есть по площади, я имела ввиду площадь вокруг лестниц.
А еще вопросик- система под напором находится?

спринклерная - да, дренчерная - нет.
vadim999
Young Дата Сегодня, 14:36

"... это дренчерная водяная завеса. ..."

+1. По жизни (проект + ввод в эксплуатацию). Два обитаемых помещения (высота 6 м) разделены стеклянным витражом; помещения оборудованв сплинклерными системами ("по площадям"), витраж - защищен дренчерной водяной завесой, с целью исключения его обрушения в первые .... мин, вслествии температурных деформаций при возникновении возгораний в помещениях.
Young
Цитата(vadim999 @ 7.9.2009, 15:34) [snapback]431905[/snapback]
+1. По жизни (проект + ввод в эксплуатацию). Два обитаемых помещения (высота 6 м) разделены стеклянным витражом; помещения оборудованв сплинклерными системами ("по площадям"), витраж - защищен дренчерной водяной завесой, с целью исключения его обрушения в первые .... мин, вслествии температурных деформаций при возникновении возгораний в помещениях.

Это нормативное требование, пожелание заказчика или в спец. ТУ было прописано?
vadim999
Цитата(Young @ 7.9.2009, 18:44) [snapback]431991[/snapback]
Это нормативное требование, пожелание заказчика или в спец. ТУ было прописано?


Точно, что не пожелание заказчика. Скорее ТУ (Сейчас не помню, давно было, но в РП этот "аппендикс" в дренчерной системе на здание был).
Miss Yana
Там помещение торгового зала, 80х30м, по периметру видно что это спринклеры, а в центральной части лестницы, которые обнесены трубопровогдом и через 1 м на нем установлены элементы, это тоже спринклеры?
[/quote]
Это по всей вероятности дренчерная завеса.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.