Цитата(dron @ 24.9.2009, 16:47) [snapback]438316[/snapback]
9. ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИЕ ЭНЕРГОУСТАНОВКИ
....
9.1. Тепловые пункты
Это не тепловой пункт.
Да и не разу не докапывались до обвзяки приточек, это в первый раз
Посмотрите раздел 1. Общие положения. п.1.1.
Другое дело, что это, конечно, не функция теплоснабжающих организаций. Вы об этой услуге их попросили письмом, деньги заплатили. Аж 6000 руб в МТК. Юридически это навязанная услуга. Странно ожидать от продавцов гамбургеров, рекламы таблеток для похудания.
Цитата(dron @ 23.9.2009, 12:51) [snapback]437838[/snapback]
У нас в теплосетях дурдом
Я относительно недавно с внутрянки переключился на проектирование ИТП, узнал много интересного
В ТУ задают параметры 150-70, потом к проекту пишут замечания - переподобрать теплообменники на 110-70 да еще с запасом 20%. Но вопрос почему бы это сразу не указать в ТУ мычат что-то невнятное, якобы не могут, т.к. вроде как должно быть 150-70. "Бывалые" коллеги говорят что и 110-70 это фантастика, максимум 90-70 бываетУказывают располагаемый перепад 25 метров. "Бывалые" утверждают что будет от силы 5 метров
Касаемо ограничений температуты обратки - да, в ТУ не было требований. Это написали в замечаниях к проекту
Да, вопрос не со всем по теме, но относящийся к теплосетям
Имеют ли они право выписывать замечания к системам отопления и теплоснажения калориферов?
У меня таких 16 штук разной мощности. Подключение в ИТП по независимой схеме, с общим циркуляционным насосм в ИТП. Циркуляционные насосы у приточек подобраны на потери в малом контуре - 3-х ходовик, калорифер, арматура.
Теплосеть предъявляет - переделать. Убрать перемычку, убрать насос из ИТП, переподобрать циркуляционные на полные потери давления. Якобы такая схема потребляет больше энергии (пересчитал - не больше). Ссылок на нормативные документы запрещающие перемычки не дают. Просто переделай и все. Это нормально, или они немного превышают полномочия?
Позволю размышления.
Причин несовпадения ТУ и факта по графику возможно всего две:
1.
ВОРОВСТВО.2. РАЗГИЛЬДЯЙСТВО.
Редко сочитание 1 и 2.
Ссылки на технические причины не принимаются.
Почему не давать в ТУ фактический график.
Это очень выгодно. Декларировать график 150-70 и по нему брать деньги с неавтоматизированных абонентов с отсутствующими узлами учета (жилье) + топливо. Через пару лет можно осваивать парковку порше в гараже на островах.

А фактически работать по графику....
Вот здесь надо остановится и разобраться.
Если оставить №1,2 компетентным органам, то нас интерисует тот график, который получается в сухом остатке.
Тут возможны варианты.
1. В интервале Т1 от 70 до 95* держать график 150-70, а дальше срезка.
2. Во всем интервале температур наружного воздуха выдерживать
ТЕХНИЧЕСКИ ВОЗМОЖНЫЙ температурный график качественного регулирования по отопительной нагрузке (
ЛЮБОЙ 95-70, 105-70 и т.д.). Понимаем ТЕХНИЧЕСКИЕ сложности, но это возможно.
Теперь о калориферных установках.
Кто мне объяснит
зачем во втором варианте использовать узлы смешения
в каждом случае.
У Вас все приточки с переменным расходом воздуха (20-110%)?Или
ВСЕ калориферы существенно переразмерены?
В подавляющем большинстве случаев L 90-100%, Тпритока +- 0,5-1*.
Почему эти схемы (с узлами смешения) делаются УНИВЕРСАЛЬНЫМИ. Или именно по этому, дабы мозги не напрягать?
Предвижу. Но работают сегодня по варианту№1, а завтра по №2.
Так, кто мешает подобрать ВСЕ оборудование на график пусть 95-70 и ОДНИМ НАСОСНЫМ УЗЛОМ самими формировать требуемый график. В случае подкачивающего или откачивающего насоса и РАСПОЛАГАЕМЫЙ НАПОР.
Такой подход позволяет существенно упростить узлы управления.
Только,
если можно, без ответственности перед будущими покалениями сотрудников Данфосс.