gazman22
22.9.2009, 11:33
три года работают 480 штук Голландских "бочек" 75кВт тепловой каждый. Система, автоматика, жалюзи, вентиляция - все работает. Пришла Ростехнадзора злая и стала требовать режимную наладку на КАЖДЫЙ!!! теплогенератор. Спецы оценивают такую работу 5000 руб. за штучку а это 2млн 400тысяч рубликов, мотивируя это тем что тот-же Ростехнадзор берет за допуск одного агрегата 2800 руб. что делать? каждые три года выкидывать такие деньги? А мы собирались расширяться......
Тишина? Как от технадзора отмахаться или снизить их аппетиты?
1. Расшифруйте, что за "бочки"? Не все понимают этот жаргон.
2. Что бы это ни было, "спецы" попросту зарвались. Это не один котел обслужить, куда два часа дороги, час обслуги, два часа назад - день потерян, меньше пятерки не возьмешь. на таких объемах цена должна быть ниже раз в десять. Ищите других спецов.
3. С технадзором ничего не сделаешь - им придется платить. Такие у нас законы, рассчитанные на крунные котельные.
gazman22
23.9.2009, 13:25
"бочки"- Голландские газовые теплогенераторы ECO Priva. В каждом птичнике от 6 до 10 штук (от строительных объемов) висят вдоль стен, нагрев и циркуляция воздуха. Автоматика рег. открытие вент. жалюзи, горение, CO и пр.
А кто будет настраивать СО? Вы уверены, что после включения и первичной наладки у Вас все время будет уровень СО одинаковым? Смесительный - это значит что для обогрева используется смесь воздуха и дымовых газов. При этом качество сгорания играет не только роль катализатора эффективности сжигания топлива но и определяет атмосферу птичника. Наладку следует обязательно делать не реже чем раз в 3 года.
А спецы действительно зажрались. В Вашем случае достаточно режимной наладки и одного отчёта на все теплогенераторы. Это значительно дешевле, чем делать наладку и оформлять документы для разных объектов.
Не думаю, что там что-то надо очень налаживать. Его принцип прост- осевым вентилятором нагнетается воздух в теплогенератор, часть воздуха поступает в горелу на горение, другая часть проходит снаружи топки и охлаждает её, затем всё это встречается, перемешивается и поступает в отапливаемое помещение. Получить на таком теплогенераторе точные замеры нереально, так как я, например измерял состав газа на выходе, а там уже воздуха около 19 %. Даже если дать лишка газа, то языки пламени просто будут больше(удлиняются) Недожога не обнаруживается за счёт очень большого количества воздуха, проходящего через генератор.
Кстати, забивайте на буржуйские- в суровом городе Челябе делают не менее суровые теплогенераторы в нержавеющем корпусе, с импортной автоматикой на SATRONICе. Смотрятся неплохо. Но пока я таких всего 5 штук запустил.
P/S/ Ростехнадзор не имеет права брать за регистрацию отчёта по режимке деньги, как это делала инспекция по газу, или по экономичному использованию энергоресурсов. Максимум- бутылка инспектору ))) Так что пройти и сунуть везде палку от газоанализатора, убедившись в отсутствии СО на выходе(его ещё перевести к альфе=1 надо) стоит по 200-300 руб. за штуку + на отчёт тысяч 10+ командировочные.