Полная версия этой страницы: 
предохранительный клапан
  
 
  alexius_sev
  28.9.2009, 17:15
  
 
  Здравствуйте, все никак не могу подобрать предохранительный клапан, получается на котле КВГМ 4,65  150П - два клапана диаметром сечения по 150 мм каждый. Подбор сделал в екселе, просмотрите плиз, где я ошибаюсь??? все никак понять не могу, мне кажется , что в теплоте испарения воды, та ли это?
 
 
 
  alexius_sev
  29.9.2009, 8:45
  
 
  Все дошло в чем дело, нолик забыл добавить в теплоту испарения воды((. Теперь все гуд)
 
 
 
  proekt_mep
  29.9.2009, 9:26
  
 
  Разве котел КВГМ паровой?
 
 
 
  alexius_sev
  29.9.2009, 11:51
  
 
  причем здесь паровой???? пред клапан срабатывает когда ввысокое давление становится, и выпускает воду в область с атм. давлением, вод при температуре 150 градусов начинает кипеть.
 
 
 
  alexius_sev
  30.9.2009, 11:01
  
 
  Объясните, каков критерий подбора предохранительного клапана на теплообменнике, если греющая сторона 150 градусов, а в нагреваемой стороне давление 80 мВст, то есть температура насыщения 165 градусов? клапан ставится на нагреваемую сторону.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.