Полная версия этой страницы: 
Печное отопление
  
 
  miron2007
  13.10.2009, 17:10
  
 
  Добрый день. Вопрос : Мебельный цех, 3-и этажа, заказчик хочет запроектировать самотечную систему отопление, я прочитал в Щекине и Снипе нельзя проектировать печное отопление свыше 2-х этажей. Почему нельзя не написано может кто-то сталкивался с подобной проблемой, поделитесь опытом....что произойдет если это сделать, мое предположение что система будет работать но будет в начале очень долго нагревать, а потом поддерживать ее и все.
 
 
 
  Машинист
  14.10.2009, 14:12
  
 
  Вы так причудливо смешали печное с самотечным. 
Печное - это печка на каждом этаже. Не лучший вариант для мебельного цеха, тем более о трех этажах.
Самотечная - это следует понимать - водяное отопление с естественной циркуляцией? Совсем другая песня, но причем здесь "печное"???
Определитесь, уважаемый, о чем вопрос  

 .
 
 
 
  Kult_Ra
  14.10.2009, 14:25
  
 
  Да. Странное и не знакомое словосочетание, но вот нашлось в сети:
...для использования как в насосных однотрубных системах отопления, так и в двухтрубных самотёчных (гравитационных) системах отопления.
 
 
 
  Машинист
  14.10.2009, 14:28
  
 
  Ну насчет самотечной - ЕЦ - тут других версий у меня не придумывалось.
Печка к чему упомянута - неясно.
 
 
 
  miron2007
  15.10.2009, 18:28
  
 
  Источник тепла - твердотоплевный котел КРИГЕР например, система отопления водяная самотечная с естественной циркуляцией, можно ли делать самотечную систему отопления на 3 - и этажа с источником тепла - твердотопливным котлом.
 
 
 
 
  не считаю себя спецом в отоплении, но никогда не слышал о высотных ограничениях для систем с естественной циркуляцией. наоброт, чем выше столб "над грелкой" тем больший перепад давлений обеспечивается, а значит циркуляция будет "лучше".
 
 
 
  Kult_Ra
  15.10.2009, 19:11
  
 
  Возможно такое :
Гравитационные - низкие скорости.
Насос бывает дешевле поставить и платить за его работу, чем разовые материальные затраты и "толстые трубы" по зданию. Да и дополнительная канитель с "увязкой" - арматура регулировочная требует приличных перепадов для своей работы.
 
 
 
  slava_pri
  2.11.2009, 17:23
  
 
  Часто приходится видеть ,что в самотечную систему через байпас ставят цирк. насос для увеличения протока жидкости.Но при отключении электричества приходится вручную открывать винтель на байпасе .Вот еслибы устранить эту необходимость ручного труда ,то у самотечных систем добавилосьбы  заказчиков.Обычный обратный клапан для этого случая имеет большое гидравлическое сопротивление.
 
 
 
 
  Цитата
приходится вручную открывать винтель на байпасе
вентиль с приводом "сафети моде" вам в помощь.
 
 
 
 
  slava_pri
  2.11.2009, 18:13
  
 
  Хотел найти как он выглядит "сафети моде" не нашол ?
 
 
 
 
  Цитата(slava_pri @ 2.11.2009, 16:23) 

Обычный обратный клапан для этого случая имеет большое гидравлическое сопротивление.
Ставьте язычковый (или лепестковый, или поворотный - как где называется) обратный клапан - у него сопротивление значительно ниже чем у пружинного....
 
 
 
 
 
  Обратил внимание: здесь названо "печное отопление" самотечное, в соседней теме "паровое" отопление. Есть и "классическое" определение подобных систем отопления.
В итого получается типичное общение в "несогласованных терминах".
 
 
 
 
  Продают спец. обратные клапаны - запирающий элемент шар пластиковый, плотность которого чуть меньше плотности воды,
когда нет подпора насоса шар всплывает и открывает проток, продаются почти на всех базарах (украина)
 
 
 
 
  Несколко раз вот так делали, без обратного клапана. Пардон за "CAD".
 
 
 
 
  То-есть, за насосом - ещё один насос.
 
 
 
 
  Печное отопление в мебельном цехе... Топить, вероятно, будут продукцией?
 
 
 
 
  Продукцией?          Сырьём.
 
А вот, почему трёхэтажную самотёчную систему, обслуживаемую ТТкотлом, не рекомендуется делать (вопрос автора)?..
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.