андрей83
Доброво всем времени суток!
Проектирую ИТП. Здание - школа иностранных языков 2этажа+мансарда+подвал.
Прокомментируйте пожалуйста тепловую схему и укажите на совершенные мною ошибки.

Заранее благодарен всем откликнувшимся!
exelente
А спецификацию к этому можно?
WhiteShark
И еще такой вопрос: водоподогреватель ГВС (25) он конструктивно моноблочный? Кто такие делает, не подскажите?
exelente
Как автоматика поймет если вдруг превышена обратка после №25?
Вы же просили покритиковать.. rolleyes.gif

А спецификация нужна чтобы в первую очередь проверить способность к регулированию арматуры.
jota
1. По-моему режим ГВС и регулировка считается не на 150/70, а на летний режим (70/25 или сколько там у вас)
2. На ХВ перед теплообменником ГВС забыли предохранительный клапан
3. Что за арматура поз.8...если балансовый, то непонятно зачем на ХВ
4. На заполнение, пополнение системы отопления используются редукционные клапаны прямого действия - у вас что на это дело электроника?
5. При обратке из системы отопления 70*С, обратка в теплосети будет не менее 75*С. Поэтому при таком режиме рекомендуется систему отопления проектировать на 80/60*С а теплообменник 150/70-60/80*С
6. Не могу судить о выполнении схемы (без диаметров и переходов), у нас другой стандарт.....
alexrem
Цитата(WhiteShark @ 16.10.2009, 20:38) *
И еще такой вопрос: водоподогреватель ГВС (25) он конструктивно моноблочный? Кто такие делает, не подскажите?

моноблоки вроде все на 130, а увас 150, как с согласованием? Или уже появились на 150?
Fynjy
1. На подпитку можно использовать и соленоидный клапан, но тогда где-то дальше должен быть датчик давления, иначе по какому сигналу он будет работать?
2. У нас перед ОК по ходу воды требуют предусмотреть спуск с арматурой, чтоб можно было проверить его работу.
3. Клапаны с электроприводом предпочитаю ставить на обратке, но это скорее дело вкуса smile.gif
4. Если поз. 5 балансировочный, то зачем их 2 в контуре отопления? Чтоб насос не расслаблялся? )