Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Помогите подобрать фанкойл
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Михаил Геннадьевич
В административном здании ставлю центральный кондиционер, выбрал систему чиллер - центральный кондиционер - фанкойл.
Составил простенькую расчетную табличку, для расчета теплоизбытков по помещениям, определил по кратностям, сколько свежего воздуха от центрального кондиционера (ЦК) надо подать. Выбрал чиллер , ЦК. И вот встал вопрос о фанкойле.
Очень бы хотелось, чтобы свежий воздух от ЦК проходил через фанкойл и по необходимости доводился там до комфортных параметров, регулировал приток свежего воздуха подмешивал воздух из помещения или просто перекрывал приток. Может просто плохо смотрю, задача вроде логичная, но фанкойлы чего-то все с вентилятором. Помогите советом, где бы такой посмотреть мне бы настенного исполнения и чтобы описание поподробнее о нем, как регулирует что, разры патрубков габариты.
kord
Вы взяли за прототип систему 50-летней давности. Сейчас так не проектируют - дорогая система получается. Посмотрите в судовых установках кондиционирования воздуха - там аналогичные применяются. Учебников по этому вопросу много, но скорее всего они все в бумажном виде.
Михаил
AAANTOXA
Михаил с той схемой что у Вас обычно так :
Центральный кондиционер подает воздуха в кол-ве норм. Например 60 кубов на человека. Этот воздух там фильтруется нагревается охлаждается. Охлаждается просто до нормируемой температуры тоесть например +22-24 летом чтобы было нормальное воздухораспределение чтобы горячий воздух не всплывал в прохладном помещении.
Фанкойл снимает все теплоизбытки соответственно кроме охлаждения приточного воздуха. Подбирается ... поразному подбирается. На среднюю скорость вентилятора чтобы меньше шумел.
Михаил Геннадьевич
Цитата(AAANTOXA @ 18.10.2009, 22:13) *
Михаил с той схемой что у Вас обычно так :
Центральный кондиционер подает воздуха в кол-ве норм. Например 60 кубов на человека. Этот воздух там фильтруется нагревается охлаждается. Охлаждается просто до нормируемой температуры тоесть например +22-24 летом чтобы было нормальное воздухораспределение чтобы горячий воздух не всплывал в прохладном помещении.
Фанкойл снимает все теплоизбытки соответственно кроме охлаждения приточного воздуха. Подбирается ... поразному подбирается. На среднюю скорость вентилятора чтобы меньше шумел.

Да, согласен, он то мне и нужен фанкойл, только который на воздуховод и чтобы он подачу воздуха перекрывал. Чего-то не могу найти
tuguzak
Цитата(Михаил Геннадьевич @ 19.10.2009, 11:54) *
...нужен фанкойл, только который на воздуховод и чтобы он подачу воздуха перекрывал.


Если не ищите лёгких путей, то почему рассматриваете только регулирование "фэнкойлом".
Решение Вашей задачи ближе к системе VAV-регулирования.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
kord
Фанкойл по определению будет с вентилятором... Иначе это и не фанкойл вовсе...
А вот принципиальных решений может быть много:
- например холодный потолок + приток через охлаждаемые балки
Только все это - упражнения праздного ума, поскольку такая задача в общем виде не решается.
Михаил
Wiz
Михаил скорее всего вы ищите схему с инжекционным безвентиляторным доводчиком, которая расписана тов. Кокориным в его трудах и выпущена в ввиде книги. Но в этой схеме применяются доводчики канального типа, насчет настенных не знаю.
tuguzak
Цитата(Wiz @ 21.10.2009, 14:19) *
...вы ищите схему с инжекционным безвентиляторным доводчиком, которая расписана тов. Кокориным в его трудах и выпущена в ввиде книги. Но в этой схеме применяются доводчики канального типа, насчет настенных не знаю.


Осмелюсь уточнить: "эжекционных"...

Но, в этих штуковинах "регулирование потока свежего воздуха подмешивание воздуха из помещения или просто перекрытие притока"...происходит далеко не просто...для осуществление оного нада разобрать эту железяку и затыкать каждый раз дырочки для получения необходимого эффекта. Так что налаживаются они только один раз на проектный расход по результатам расчёта: по Кокорину, по проге от Trox, по проге от Swegon...И, автоматическое поддержание требуемых параметров уже производится ирисовыми клапанами установленными на воздуховодах и регуляторами на трубопроводах, а ни как не в агрегатах.

ЗЫ
Конечно такой девайс назвать фэнкойлом было бы странно, поэтому это совсем не то, что ищет Михаил.
Будет интересно почитать о результатах поиска фэнкойла без вентилятора да исчо регулирующий автоматически расход воздуха.
Михаил как только найдёте - девайс в студию clap.gif
kord
Цитата(tuguzak @ 23.10.2009, 9:35) *
...для осуществление оного нада разобрать эту железяку и затыкать каждый раз дырочки для получения необходимого эффекта.

Видимо в этом вопросе у каждого - свой опыт.
На судах такие девайсы имеют встроенный регулятор. И задатчик температуры в помещении также.
Видимо такие системы кондиционировния следует отнести к разделу "утраченные знания"?
Михаил
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.