Есть участок тепловой сети от котельной до 4 домов, общей длиной около 50 метров в проходном канале с совместным расположением электрокабелей в этом же канале.
Есть такая норма в новом СНиПе "Тепловые сети":
Цитата
При совместной подземной прокладке в тоннелях (проходных каналах) теплопроводов с электрическими или слаботочными кабелями, трубопроводами, транспортирующими горючие вещества, не допускается применять тепловую изоляционную конструкцию из горючих материалов. При отдельной прокладке теплопроводов в тоннелях (проходных каналах) применение негорючих материалов (НГ) обязательно только для покровного слоя тепловой изоляции теплопроводов.
Честно говоря хотелось бы в проект заложить более технологичное решение, т.е. какие нибудь предварительно изолированные трубы. Для отопления мы приняли стальные трубы, а для водопровода - ПНД. Но в связи в совместной прокладкой в канале электрокабелей сейчас не можем найти производителя, который делал бы предварительно утепленные трубы с негорючей теплоизоляцией и с негорючим покровным слоем. Если кто нибудь знает таких производителей, то отпишитесь пожалуйста.
 
 
 
  
  
  Я думаю что ваш вариант это ППУ в окожушке, кабелей много (гореть будут сильно?)?
 Я думаю что ваш вариант это ППУ в окожушке, кабелей много (гореть будут сильно?)?
  Гореть надеюсь не будет никогда, но на всякий случай электрокабели и трубы располагаем на противоположных стенах тоннеля (буду использовать впредь этот термин вместо проходного канала)
  Гореть надеюсь не будет никогда, но на всякий случай электрокабели и трубы располагаем на противоположных стенах тоннеля (буду использовать впредь этот термин вместо проходного канала) 
  
 