Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подключение прибора
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
koja
Ситуация следующая.
5-ти этажный дом. 4-й этаж. Однотрубная система с нижней разводкой. В угловой комнате поднимается стояк- подача без врезки приборов. Приборы подключены к обратке.
Есть мысль врезать прибор на 4-м этаже на подачу.
Вопрсы:
1. Как изменится картина у других потребителей?
2. Каковы юредически-административные последствия?
jota
Может стать весь стояк...или уменьшится его дебет т.к. остывающая вода сверху-вниз увеличивает напор, а снизу-вверх уменьшает.....
Хуже станет всем, кроме вас - как у вас, предсказать трудно: может лучше, может хуже, а может никак - если стояк встанет....
koja
В смысле-стояк встанет? В давлении ведь картина существенно не изменится...
Ну уменшиться у всех теплоотача на 5-10%. Думаю трагедии не будет. Тем более Молдавия. Последняя суровая зима в 2006-м. У нас расчет на -16.
Rumali
1) Из-за увеличившихся потерь давления - уменьшится расход воды в стояке . Разница пойдет в соседние стояки.
2) А вам известна нагрузка на другие 5 приборов ? Если вы хотите брать даже половину от их средней нагрузки то теплоотдача в среднем уменьшиться (грубо)8.3% и на 17% - если примерно также и это даже не считая уменьшения расхода воды !!!
3) Стояк может и не встанет, но систему можно разрегулировать запросто.
п.с. Если вас недотапливают - неразумно решать свои проблемы за счет соседей, купите эл.обогреватель.
koja
Всем спасибо. Решил просто почистить прибор. И все оставить как есть.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.