Nima
Добрый день всем! По замечанию экспертизы по многоэтажному дому с П-обр. стояками однотрубной с.о. при установке автом. воздухоотводчика на стояке следует мсключить в.в.клапаны у ал.радиаторов "Термал". Хотелось бы узнать Ваши соображения и, если есть, какие-нибудь нормативы или рекомендации по этому поводу. И второй вариант - установка в.в. клапанов у радиаторов без автомат. воздухоотвоотводчика.
С уважением.
yur4eg
взможно вы имеете в виду краны Маевского?
Nima
Воздуховыпускной клапан или воздушный кран типа Маевского.
mard
Эээ, а с радиатора как будете стравливать воздух если он встанет? Автоматический может и залипнуть и будете людей морозить)
yur4eg
на радиаторах, вроде как, есть краны типа Маевского + поставьте автоматический на стояке. или вы хотите от чего-нибудь из этого избавиться?
Nima
Убрать воздушники у радиаторов просит экспертиза, а система уже смонтирована. Очень интересно, как эти воздушники ( они не входят в комплект к рададиаторам) могут испортить работу стояка?
yur4eg
экспертиза просит убрать именно краны маевского с радиаторов? О_о
не понимаю. если бы схему увидеть..
Bers
Экспертиза должна дать ссылку на нормы и обосновать свои требования. Если это не сделано - пусть такая экспертиза идёт лесом.
MegaVert
На сколько я Вас понимаю эксперт написал Вас замечание убрать автоматические воздухоотводчики у приборов отопления?
А у Вас автоматические воздухоотводчики дополняют краны Маевского, а где конкретно у отопительных приборов Вы их устанавливаете?
yur4eg
если так, то да. оставте только краны маевского на приборах
Nima
Согласна с BERSом. Перечитала СНиП- на эту тему ничего нет, только про спуск воды из системы. В справочнике проектировщика под ред. Староверова -" в стояках насосной однотрубной системы с нижней разводкой ...воздушные краны, устанавливаемые на приборах верхнего этажа, предназначены для использования при проведении пусконаладочных и ремонтных работ. Про эксплуатацию ни слова. Проект сделан, монтаж произведен. Получился перерасход средств и материалов. Но противопоказаний для установки в.выпускников на радиаторах нижних этажей не нашла.
Как- то надо красиво ответить, чтобы эксперта не раздражать и заказчика не огорчить. Спасибо всем.
Но если что- то найдете дополнительное по этому поводу буду рада.
Igor Barishpolets
Одно не исключает другого!
Kult_Ra
Цитата
при установке автом. воздухоотводчика на стояке следует Исключить в.в.клапаны у ал.радиаторов "Термал".

Все зависит от способа обвязки верхних этажей. Замечание могло иметь место, если воздух обязательно уйдёт через "автом. воздухоотводчика на стояке". Тогда, действительно "в.в.клапаны у ал.радиаторов "Термал" не нужная затрата.

К чему эт Вы закладываете "дублирование"?

Либо через "автом. воздухоотводчика на стояке" либо через "в.в.клапаны у ал.радиаторов "Термал" у верхних ОП (2 шт).
313A
А я вообще однажды общалась с представителями фирмы поставляющей алюминиеве радиаторы, они рекомендуют ставить автоматические воздухоотводчики на каждом прборе системы, поскольку качество воды в наших тепловах сетях оставляет желать лучшего и в ней "много воздуха" и из-за этого они могут взрываться (честно сказать не помню каким образом взрыв прибора связан с завоздушиванием) sad.gif
jota
Если алюминиевые радиаторы смонтированы с обратным уклоном или даже горизонтально, в них скапливается водород, который является продуктом химической реакции алюминия с термофикационной водой. Со временем, газовая пробка уменьшает циркуляцию через конечную часть радиатора и может вообще остановить её.
Поэтому воздушники на алюминиевых радиаторах можно оправдать, или радиаторы вешать с уклоном от стояка - о чём сделать строгую (выделить) запись в проекте на планах и схеме
Nima
Благодарю всех за внимание и советы.