Гость_Дима
3.2.2005, 14:06
Господа, есть проблема. Требуется запитать приточные установки центра отдыха теплом, для воздушного отопления в холодный период года, и холодом - соответственно для охлаждения приточного воздуха в теплое время года.Теплоноситель в обоих случаях - вода. Соответственно - горячая вода из котельной, а холодная - от чиллера.Существует делема - запроектировать две отдельные ситстемы - по теплу и по холоду, либо одну и в таком случае сэкономить на оборудовании и трубопроводе переключая режимы. Может у кого то найдется свое мнение по высказанному, либо случаи из опыта.
Цитата(Гость_Дима @ Feb 3 2005, 15:07 )
Господа, есть проблема. Требуется запитать приточные установки центра отдыха теплом, для воздушного отопления в холодный период года, и холодом - соответственно для охлаждения приточного воздуха в теплое время года.Теплоноситель в обоих случаях - вода. Соответственно - горячая вода из котельной, а холодная - от чиллера.Существует делема - запроектировать две отдельные ситстемы - по теплу и по холоду, либо одну и в таком случае сэкономить на оборудовании и трубопроводе переключая режимы. Может у кого то найдется свое мнение по высказанному, либо случаи из опыта.
Ставишь секции нагрева и охлаждения в приточку. Хочешь съэкономить на трубах - делаешь двухтрубку с переключением. Диаметр подбираешь по большему расходу (скорее всего по холоду). Но в этом случае может получиться очень маленькая скорость теплоносителя в ХП. Не хочешь иметь гимора - делаешь четырехтрубку.
а если в приточной системе просчитать на холод теплообменник один но трубой соединить с альфаловалем а уже к нему подключить и чиллер и тепло от котельной.Залить диксис и вроде работать будет .только градусов 8 потеряешь ,но так вроде работать должна если по логике считать.
Цитата(Alex4088 @ Feb 3 2005, 17:02 )
а если в приточной системе просчитать на холод теплообменник один но трубой соединить с альфаловалем а уже к нему подключить и чиллер и тепло от котельной.Залить диксис и вроде работать будет .только градусов 8 потеряешь ,но так вроде работать должна если по логике считать.
Это вы прикольно придумали

. С больной фантазией можно и не такого нагородить... Еще кучку автоматики добавить... И безусловно всё будет работать... Только надо ли городить этот огород? Смысл в чем? Может я чего-нидь не понял? Зачем нам второй контур делать? Как осуществлять регулирование?
Регулировать-то проще некуда. Переворачивай характеристику регулятора и все. А вот все остальное

. А скока DIKSISа придется закачать. А менять его раз в два года как минимум. А запорная арматура, чтобы все это переключать. Посчитайте, дороже выйдет :wacko:
Цитата(AlexSch @ Feb 3 2005, 17:40 )
Регулировать-то проще некуда. Переворачивай характеристику регулятора и все.
Это какой должен быть регулятор, чтобы вписаться сразу в диапазоны расхода по теплу и по холоду?
да диксис это к слову пришлось можно залить любой гликоль.вот регулирование можно осуществить разными способами мы такую задачу уже решали .получилось не плохо.сервис приезжает раз в 3 месяца отслеживает работу приточки.только у нас было от тепло сети гор вода а чиллер теплый что давало тепло при отключении гор воды осенью или когда ее нет весной.
Цитата
Это какой должен быть регулятор, чтобы вписаться сразу в диапазоны расхода по теплу и по холоду?
Свободнопрограммируемый контроллер. В нем можно задать две ПИ-характеристики прямую и обратную, с разными параметрами, а потом их переключать автоматически, скажем, по температуре теплоносителя
Цитата(AlexSch @ Feb 3 2005, 20:23 )
Свободнопрограммируемый контроллер. В нем можно задать две ПИ-характеристики прямую и обратную, с разными параметрами, а потом их переключать автоматически, скажем, по температуре теплоносителя

Вообще-то я в этом не очень© :wacko:
Не дави интеллектом!
Чота всё это доверия не внушает! По любому придётся ставить свой регулирующий клапан на тепло и на холод. Отсюда никаких плюсов - одни минусы.
а про теплонасосы ТНУ-10 и им подобное не пробовали?
Цитата
Не дави интеллектом!
Да ладно, какой там интеллект.

Все мы учились понемногу...©
Цитата
По любому придётся ставить свой регулирующий клапан на тепло и на холод
Не придется, ставим клапан из расчета холода.
Цитата
Чота всё это доверия не внушает!
Да мне тоже не внушает, но с точки зрения технологии и эксплуатации. :wacko:
в один т/о то холодную, то горячую воду?
може это где и прокатит, но только не в сибирях...
Требуется запитать приточные установки центра отдыха теплом, для воздушного отопления в холодный период года, и холодом - соответственно для охлаждения приточного воздуха в теплое время года.
А оно Вам точно надо?
Если вы проектировщик, зачем Вам лишняя головная боль? Если это требование заказчика можно сослаться на СНиП. Вот если Вы сам заказчик и сам будете эксплуатировать такую систему тогда такую систему можно применить.
Для зимы теплообменик переразмеренный. СНиП 41-01-2003 пункт 7.8.2 "Тепловой поток выбранного воздухонагревателя не должен превышать расчетный более чем на 10%.
:wacko: Увеличьте инерционность исполнительного устройства...
Лысцов Сергей
19.11.2005, 19:06
Сделать такую систему можно, только обратите внимание вот на что:
- опоры, подвески и компенсаторы надо рассчитывать на горячую воду;
- расходы воды летом и зимой значительно отличаются, регулирующие клапаны придется проверить, смогут ли они работать летом и зимой (или летом пропускать воду через байпас, если воду надо летом экономить, придется ставить запорную электроприводную арматуру для отключения неработающих систем);
- площадь калориферов для летнего и зимнего режимов различна, придется часть калориферов зимой отсекать арматурой.
Цитата(LordN @ Feb 4 2005, 11:23 )
в один т/о то холодную, то горячую воду?
може это где и прокатит, но только не в сибирях...

Полностью поддерживаю. Пробовали.К горячему т/о летом подключили пропилен-гликоль. Не хватает мощности. Регулировку производили балансировочником. Намучились :wacko:
Проще ставить два т/о.
Сергей А.
23.11.2005, 13:15
Действительно, с ТНУ может получиться. К тому же, если нагрузка ГВС сопоставима с охлаждением воздуха летом, то это можно совместить - работа в режиме охлаждения и отвод тепла из контура ТНУ обеспечивается холодной водопроводной водой, идущей в систему ГВС, т.е. предварительным подогревом до подачи в блок горячего водоснабжения теплового пункта. Хотите посмотреть на действующий вариант, пишите.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.