Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подскажите по управлению скважными насосами
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
kot404
Имеем напорную насосную, 2 скважных насоса Grundfos sp14a10, шкаф управления для них Грантор АЭП40-010-54Ч-22А, его схема приложена. 6 накопительных бака, когда наполнятся насосы должны выключится, по датчику давления, вопрос, где его (датчик) ставить?
Также есть клеммы - реле защиты от сухого хода - откуда тащить сигнал на эти клеммы?

ПС 1 Делаю проект АВК в первый раз.

ПС 2 Буду очень признателен за рыбу.
elektric
Датчик давления ставитьсть перед накопительными баками, иначе ЧП не будет регулировать давление. Датчик сухого хода устанавливаеться на каждую скважину - выше насоса, но ниже динамического уровня скважин. Надо правда подумать как шкаф управления завязать с баками, этот шкаф если верить схеме работает только по давлению. А как я понимаю нужно чтобы работал по уровню.
Сергей Валерьевич
Цитата(kot404 @ 11.11.2009, 20:40) *
Имеем напорную насосную, 2 скважных насоса Grundfos sp14a10, шкаф управления для них Грантор АЭП40-010-54Ч-22А, его схема приложена. 6 накопительных бака, когда наполнятся насосы должны выключится, по датчику давления, вопрос, где его (датчик) ставить?
Также есть клеммы - реле защиты от сухого хода - откуда тащить сигнал на эти клеммы?

ПС 1 Делаю проект АВК в первый раз.

ПС 2 Буду очень признателен за рыбу.

ну во первых, у вас частотное управление скважинами, поэтому не вкл-выкл насосов, а поддержание давления в системе в номин давление, поэтому желательно, чтоб баки были герметичные, хотя хватило бы и одного бака... эта система работает по другому алгоритму, чем старая схема с водонапорными баками...
датчик желательно до бака ставить, и на каждую скважину по датчику сух хода, правда на прямую их на частотник не заведешь, нужен блок согласования, у овна имеется..
kot404
Баки накопительные, схему насосной вложил,
шкаф управления выбрал и купил заказчик,
можно ли с помощью этого щита управлять насосами по уровню воды в баках?
Сергей Валерьевич
Цитата(kot404 @ 12.11.2009, 10:45) *
Баки накопительные, схему насосной вложил,
шкаф управления выбрал и купил заказчик,
можно ли с помощью этого щита управлять насосами по уровню воды в баках?

для управления по уровню необходимы датчики уровня в баке или башне..
у вас датчик давления+ чп, он управляется по давлению в системе. как вы понимаете, перепад уровня в баке не сильно сказывается на давление в системе, при условии, что баки открытого типа, то есть находятся под атмосферным давлением.
да и зачем ставить аж 6 баков? при условии сообщающихся сосудов можно поставить датчики уровня в одном баке.
а лучше все таки сделать их герметичными и накачивать в них воду под определенным давлением, задаваемог с помощью датчика давления и чп.


и еще один вопрос
как у вас работают скважины? в паралель или по очереди? если по очереди, то чем задаете последовательность их подключения к частотнику?
а если в паралель, то мощность частотника должна быть суммой от насосов
и еще, хотелось бы глянуть на гидравлическую схемку, а то если нет обратных клапанов на насосах и их оголовках, то будет вода из одной скважины в другую перетекать
kot404
Насосы работают поочередно, обратные клапаны на них есть есть.
ШУ выбрал заказчик и утверждает что там есть аналоговый вход для управления от поплавков,
на схеме его не видно.
Насосник
Никакие датчики уровня не нужны. Перед баком на напорной линии устанавливаете датчик давления. В бак на вход воды устанавливаете поплавковый клапан (такой-же как в бачке для унитаза). rolleyes.gif
Сергей Валерьевич
Цитата(Насосник @ 12.11.2009, 14:22) *
Никакие датчики уровня не нужны. Перед баком на напорной линии устанавливаете датчик давления. В бак на вход воды устанавливаете поплавковый клапан (такой-же как в бачке для унитаза). rolleyes.gif

да уж , видел такое решение, дешево, и сердито, особенно если клапан не перекроет и заливает квартиру, что очень часто и бывает.
я вообще отказываюсь от баков для накапливания воды, ставлю частотник и датчик давления для обратной связи, ну небольшой герметичный бак, который используется на отопление для компенсации расширения воды от нагрева, у меня он играет роль небольшого конденсатора для бросков давления, и все..
шкаф, приобретенный заказчиком как раз для такой системы, поплавки не нужны абсолютно, у вас же давление стабильно поддерживается за счет изменения частоты вращения насосов, то есть разбор большой, вращается быстро, разбор меньше, скорость меньше, разбора нет, насос откл, и все.. зачем поплавки то? они не нужны, система же геметичная, связь с атмосферой только через открытый кран, так что ставьте бачки для сбора воды дождевой с крыши, огород поливать smile.gif
Насосник
Цитата(Сергей Валерьевич @ 12.11.2009, 17:16) *
да уж , видел такое решение, дешево, и сердито, особенно если клапан не перекроет и заливает квартиру, что очень часто и бывает.

Не знаю ни одного случая, чтобы затопило квартиру из за того что не закрылся клапан на унитазе
Sergey27
подробно про шкафы Грантор: http://relasko.ru/shop/shkafy-upravlenija-nasosami