Цитата(kot404 @ 12.11.2009, 10:45)

Баки накопительные, схему насосной вложил,
шкаф управления выбрал и купил заказчик,
можно ли с помощью этого щита управлять насосами по уровню воды в баках?
для управления по уровню необходимы датчики уровня в баке или башне..
у вас датчик давления+ чп, он управляется по давлению в системе. как вы понимаете, перепад уровня в баке не сильно сказывается на давление в системе, при условии, что баки открытого типа, то есть находятся под атмосферным давлением.
да и зачем ставить аж 6 баков? при условии сообщающихся сосудов можно поставить датчики уровня в одном баке.
а лучше все таки сделать их герметичными и накачивать в них воду под определенным давлением, задаваемог с помощью датчика давления и чп.
и еще один вопрос
как у вас работают скважины? в паралель или по очереди? если по очереди, то чем задаете последовательность их подключения к частотнику?
а если в паралель, то мощность частотника должна быть суммой от насосов
и еще, хотелось бы глянуть на гидравлическую схемку, а то если нет обратных клапанов на насосах и их оголовках, то будет вода из одной скважины в другую перетекать