Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пожаротушение реакторного зала
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
under_rainbow
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, чем тушить реакторные залы категории А (S=50кв.м) и категории Б (S=250кв.м)
OlgaO
Цитата(under_rainbow @ 13.11.2009, 18:12) *
..., чем тушить реакторные залы категории А

Реакторные залы - это атомные станции, я так понимаю.
Интересно, как получают заказы на проектирование атомных станций?
Всегда полагала, что проектировщики, получающие такие заказы, уже заведомо знают чем и как тушить.
http://www.mchs.gov.ru/mchs/techreg/index.php?ID=16749
СВОД ПРАВИЛ 13.13130.2009
АТОМНЫЕ СТАНЦИИ
Требования пожарной безопасности
under_rainbow
Ой... Это не атомная станция. А маленькая комната на фармакологическом заводе. Называется так громко, а стоит 3 колбочки со спритром, и 3 колбочки с реактивами. Пожарники сказали делать пожаротушение. ОДНОЗНАЧНО! А сами даже не могу сказать, какое пожаротушение в таких условиях.... Нам предлагают повесить Порошковый самосрабатывающий модуль типа БУРАН-8. Но пожарные сами не уверены.
ОЛЬГА!!! Спасибо за ответ :-)
OlgaO
Цитата(under_rainbow @ 13.11.2009, 19:55) *
Ой... Это не атомная станция. А маленькая комната на фармакологическом заводе. Называется так громко, а стоит 3 колбочки со спритром, и 3 колбочки с реактивами....

biggrin.gif Слава богу, планета спасена biggrin.gif
BTS
Цитата:Это не атомная станция. А маленькая комната на фармакологическом заводе.

Если на предприятии есть спринклерная установка, и все обращающиеся вещества тушатся водой (в справочнике Баратова расписано,что чем туштся. У ваших пожарных этот справочник должен быть), то можно сделать водяную спринклерную или дренчерную установку( в зависимости от площади помещения количества веществ,возможной площади пролива). Если какое-то вещество не тушится водой, все зависит от того, что это и сколько его есть.
Поршковое(пенное,газовое) тушение для ЛВЖ тоже возможно, но вообще в таких случаях важны все нюансы.
Serg Ivanov
Цитата(under_rainbow @ 13.11.2009, 20:55) *
Ой... Это не атомная станция. А маленькая комната на фармакологическом заводе. Называется так громко, а стоит 3 колбочки со спритром, и 3 колбочки с реактивами. Пожарники сказали делать пожаротушение. ОДНОЗНАЧНО! А сами даже не могу сказать, какое пожаротушение в таких условиях.... Нам предлагают повесить Порошковый самосрабатывающий модуль типа БУРАН-8. Но пожарные сами не уверены.
ОЛЬГА!!! Спасибо за ответ :-)

ИМХО, это обыкновенная лаборатория, см. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=42098
А если архи назвали реакторным залом в экспликации - то ещё и не такое могут потребовать blink.gif
Как назовёте лодку - так она и поплывёт. (с) smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.