Проект делал проектировщик из Югославии,потом благополучно свалил в неизвестном направлении с солидным авансом.Мне дали на проверку его проект, и там он рассчитывает диаметр трубопровода исходя из перепада 80/20 при работе вентилятора на 60% мощности.Впольные конвекторы чередуются с радиаторами под окнами.Заложил он металлические!!!

трубы в полу,указав везде условный диаметр.Местный прораб сделал разводку из полипропилена,но диаметр взял внешний.Сами понимаете,что 20-й диаметр из металла отличается от аналога из полипропилена.Ошибся,короче,прораб.Просят сохранить разводку,так как переделка будет стоить дорого.Вот и сидим ломаем голову.Ведь теплосъем у впольных конвекторов регулируется скоростью вентилятора,значит температура обратки зависит от этого же.Чем выше скорость вентилятора,тем ниже обратка.Я прав?