Захарыч
Здравствуйте,уважаемые коллеги!Столкнулся на работе с одной проблемой.Достался проект коттеджа с большими витражами.Решил использовать впольные конвекторы фирмы "Mohlenhoff".В описании рекомендуют подбирать конвекторы на 60% мощности вращения вентилятора для обеспечения бесшумной работы.Вопрос:какой перепад температур взять за основу для подбора диаметров трубопровода(80/20??)?Или диаметр трубопроводов выбирать для режима "естественная конвекция"с перепадом температуры 80/60?
Ernestas
80/60
Захарыч
В принципе,я так понял,что разницы особой нет.Посчитал тут немного.Расход воды при перепаде 80/20 и потери по длине трубопровода (60% мощности работы вентилятора) практически равны расходу воды и потерям при перепаде температур 80/60 для "естественной конвекции".
tiptop
Цитата(Захарыч @ 30.11.2009, 23:17) *
Посчитал тут немного.
практически равны

Наверное, всё-таки, или расходы различаются в 3 раза, или теплосъём. smile.gif
Машинист
Что за ересь. Уравнение теплового баланса не отменяйте, коллега dont.gif
Какие расходы "практически равны" при 80/20 и 80/60 ?
Q=G*C*dT
При постоянной тепловой нагрузке Q и теплоемкости т/носителя С Жэ большое (оно же расход теплоносителя) для графиков 80/20 и 80/60 будет отличаться в три раза.
Захарыч
Да,расходы равны.Никакой ереси здесь нет.Q при 60% оборота вентилятора выше в почти в три раза Q этого же прибора,но при естественной конвекции.Расход воды в обоих случаях одинаковый,разный только температурный график.
инж323
А котел такую обратку сколько лет до своей смерти будет терпеть?
ivan-l-ing
Вам нужно взять ту разницу температур которая заложена проектировщиком иначе вы получите разную производительность и как следствие либо перетоп, либо холодину. К тому же системе отопления может и все равно на каком температурном напоре работать, а вот источнику тепла может быть нет. Если же проектировщик заложил вентиляторные дорожки для работы в режиме отключенных вентиляторов... то передавайте привет заказчику)))
Gemini
Цитата(инж323 @ 2.12.2009, 1:17) *
А котел такую обратку сколько лет до своей смерти будет терпеть?

точно
Цитата
какой перепад температур взять за основу для подбора диаметров трубопровода(80/20??)?

Интересно откуда взялся такой перепад?
Ram48rus
80/60
Тут без коментариев по-моему smile.gif
Захарыч
Проект делал проектировщик из Югославии,потом благополучно свалил в неизвестном направлении с солидным авансом.Мне дали на проверку его проект, и там он рассчитывает диаметр трубопровода исходя из перепада 80/20 при работе вентилятора на 60% мощности.Впольные конвекторы чередуются с радиаторами под окнами.Заложил он металлические!!! blink.gif трубы в полу,указав везде условный диаметр.Местный прораб сделал разводку из полипропилена,но диаметр взял внешний.Сами понимаете,что 20-й диаметр из металла отличается от аналога из полипропилена.Ошибся,короче,прораб.Просят сохранить разводку,так как переделка будет стоить дорого.Вот и сидим ломаем голову.Ведь теплосъем у впольных конвекторов регулируется скоростью вентилятора,значит температура обратки зависит от этого же.Чем выше скорость вентилятора,тем ниже обратка.Я прав?
Seifer
Цитата
.Расход воды в обоих случаях одинаковый,разный только температурный график.

Это как так? Теплоемкость изменяется в три раза что-ли? blink.gif
Не уверен, что прибор сможет охладить с 80ти до 20ти воду

Цитата
Чем выше скорость вентилятора,тем ниже обратка.Я прав?

Теоретически да, но не на 20 же градусов
demon185
Про котел уже сказали. Ловите югослава))
ivan-l-ing
С другой стороны, что это за помещение в котором вент дорожка может работать на дебете 80/20 в котедже с витражами - типа новорусский гараж?