Rysl
Здравствуйте! Дано - проект ЦТП, в нем же два двухходовых клапана на расходы 158м3/ч и 31 м3/ч,единственное - заказчику не нравится время срабатывания двухходовых клапанов, нужное время для открытия-закрытия 15-30 сек вместо подобранных 200 сек ... давление в системе 3 бар, перепад - 0,1; тип управления-регулируемый 0-10в; напряжение 230в, без возвратной пружины, температура - 130 С. Кто сталкивался с такой проблемой?
gilepp
Речь идет о регулирующих клапанах или запорных ?
Если запорных, то понять я это могу, если о регулирующих, то нужно знать чем аргументирует свое требование заказчик. К примеру для регулирования системы отопления 200 сек - вполне нормальное дело... Так что проблемы может и нет :-)
Rysl
клапана не запорные - регулирующие температуру. нужны для системы автоматизации, для быстрого и четкого регулирования температуры в системе...
Igor Barishpolets
Ну, если тепловая инерционность системы составляет k = (T01-T02)x(T01*-T02*)/(T01-T01*)/t, оK/s, тогда необходимо подбирать клапана со скоростью изменения kvs = k1/k2 exp (L/t), m3/s2.
gilepp
Цитата
регулирующие температуру. нужны для системы автоматизации, для быстрого и четкого регулирования температуры в системе


Четкое, как вы его назвали регулирование, зависит не только от скорости привода (иначе все привода были бы скоростные), а как правильно заметил коллега, от инерционности процесса, настроек контроллера (PI / PID регулятора) и выбора самого клапана (его Kvs). Результат автоматического регулирования - совокупность всех этих факторов.