Полная версия этой страницы:
Закрытая система отопления
GarickZFK
7.12.2009, 19:38
Всем доброго здравия.
Существует проблема малого перепада давления в теплосети
Сегодня был в котельной (два водогрейных газовых котла КВГ) два циркуляционных насоса + 1 подпиточный, система закрытая ,как утверждает персонал при работе двух циркуляционных перепад незначительный , а при работе одного его практически нет.
По манометрам: на подаче 3,2бар ;обратка 3,0-3,1бар
Со слов того же персонала проблема существует давно.
Не довелось осмотреть детально как выполнена разводка после насосов поэтому ничего больше сказать не могу
Спасибо
Цитата
Со слов того же персонала проблема существует давно.
а в чем собссна сама проблема заключается? в том что хреново сделана система или в том что её наладить некому?
просто есть системы где перепад составляет не один-два метра, а несколько, десяток-полтора, сантиметров - и все прекрасно работает.
GarickZFK
7.12.2009, 19:53
Цитата(LordN @ 7.12.2009, 19:42)

а в чем собссна сама проблема заключается? в том что хреново сделана система или в том что её наладить некому?
просто есть системы где перепад составляет не один-два метра, а несколько, десяток-полтора, сантиметров - и все прекрасно работает.

Проблема в том ,что в нескольких жилых домах не работают отопительные приборы
Boris Blade
7.12.2009, 23:44
нужно выяснить :
1. А что должно быть?
2. а что имеем?
3. А сколько это будет стоить?
4. а что получим в результате?
короче нанять Грамотного спеца с измерительным оборудованием и платить ему, платить...
Igor Barishpolets
9.12.2009, 0:37
Коллеги уже подсказали - выполните наладочные работы!
Гидравлику для начала надо считать, если эта проблема давно или может быть изначально, то был неправильно подобран насос при проектировании например и налаживай тут, хоть уналаживайся пока насос не поменяешь лучше не станет.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,