Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Приемный резервуар
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
lolo
Как посчитать размеры приемного резервуара?
SV_vrn
на калькуляторе.



(штатные телепаты сейчас в отпуске)
lolo
Цитата(SV_vrn @ 9.12.2009, 11:09) *
на калькуляторе.



(штатные телепаты сейчас в отпуске)

каким методом? По какой формуле?
Serg Ivanov
Цитата(lolo @ 9.12.2009, 12:12) *
каким методом? По какой формуле?

Турк. Насосы и насосные станции
Сергей Гутман
Объём приёмного резервуара считается из количества включений насоса в час, вот только давно я не слышал о небольших новых КНС с приёмным резервуаром, сейчас в моде КНС-ки без приёмного резервуара как такового.
lolo
Цитата(Сергей Гутман @ 9.12.2009, 12:03) *
Объём приёмного резервуара считается из количества включений насоса в час, вот только давно я не слышал о небольших новых КНС с приёмным резервуаром, сейчас в моде КНС-ки без приёмного резервуара как такового.

Спасибо. А проект просто был уже спроектирован с приемным резервуаром....так что мне по другому никак.
rinatbay
5.18. Вместимость приемного резервуара насосной станции надлежит определять в зависимости от притока сточных вод, производительности насосов и допустимой частоты включения электрооборудования, но не менее 5-минутной максимальной производительности одного из насосов.

В приемных резервуарах насосных станций производительностью свыше 100 тыс. м3/сут необходимо предусматривать два отделения без увеличения общего объема.

Вместимость приемных резервуаров насосных станций, работающих последовательно, следует определять из условия их совместной работы. В отдельных случаях эту вместимость допускается определять исходя из условий опорожнения напорного трубопровода.

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.