Добрый день всем! Попал к нам в руки "образцово-показательный" объект который необходимо "довести до ума" в плане гидравлики,регулирования и т.д. Имеем чиллер-котел, работающий на холод летом - 80 кВт (7-12 0С), и тепло зимой - 113 кВт (40-65оС). Чиллер имеет свой насос,который и является единственным!!, установлен на "обратке" с рабочей точкой: расход- 15 м3/ч, напор-30м.в.ст. Необходимое кол-во воды проходящей через чиллер (по паспорту) - 13-14 м3/ч.
В результате проведенных замеров по давлению выяснил что давление в обратке почти отрицательное)),т.е. весь напор насоса теряется в системе...
Рассматриваю вариант установки насосов на каждую ветку. Подскажите, как корректно их подобрать..если расход по веткам по 8 м3/ч, а общее сопротивление - 30-32 м.в.ст. Сопротивление по веткам рассчитать не представляется возможным((