Полная версия этой страницы:
Спортзал
Уважаемые специалисты. Посоветуйте, пожалуйста. Имеется спортивный зал высотой 12 метров. Планируется устройство общеобменной вентиляции без кондиционирования. Отопление инфракрасными водяными панелями. Температура притока зимой будет равна температуре в рабочей зоне либо выше на 4-6 градусов (если не хватит панелей-будем догревать воздухом).
Вопрос: какими воздухораспределителями порекомендуете раздавать приточный воздух с высоты 12 метров?
Phenomen_ON
10.12.2009, 16:01
...В помещениях общественных зданий высотой более 5-6 метров (залы, аудитории) рекомендуется подавать воздух наклонными компактными или плоскими струями, направленными на экран (сцену), спортивную площадку...(Справочник проектировщика часть 3, книга 2 "Вентиляция и кондиционирование воздуха"...глава 17)
Там написано какие воздухораспределители какие струи образуют и есть картинки...можно бужет сопоставить с современными аналогами...
я б организовал воздухораспределение установив максимально низко к полу низкоскоростные воздухороспределители, а вытяжку из верхней зоны.У свегона есть неплохое решение и программка для подбора и расчета удобная.
ivan-l-ing
10.12.2009, 16:40
Ага... низкоскоростные в спортзал... да еще и для воздушного отопления... ню-ню
Цитата(BAA @ 10.12.2009, 14:19)

(если не хватит панелей-будем догревать воздухом).
Как это, если нехватит....? Что, посчитать не можете?
При температуре подачи ниже Тпом одно распределение воздуха, выше - другое. Так что, если будете полавать тёплый воздух для отопления, до РЗ он может и не дойти.....
AleksejCher
10.12.2009, 17:37
Посмотрите вихревые диффузоры типа OD фирмы IMP Klima, для помещений большой высоты.
Цитата(jota @ 10.12.2009, 19:34)

Как это, если нехватит....? Что, посчитать не можете?
При температуре подачи ниже Тпом одно распределение воздуха, выше - другое. Так что, если будете полавать тёплый воздух для отопления, до РЗ он может и не дойти.....
Обязательно посчитаем. Заказчик пока не предоставил всех необходимых данных для расчета. А сроки, как это обычно бывает, уже подходят к концу

Поэтому и собираю информацию заранее.
IMP посмотрел. Спасибо буду иметь ввиду.
Может быть имеет смысл применить сопла?
demon185
11.12.2009, 9:06
Имеет смысл разобраться какая темп. воздуха будет у притока отсюдова и плясать.
Зольников Михаил
11.12.2009, 9:09
Если в спортзале будут заниматься мячом, то хана и воздуховодам, и воздухораспределителям, и особенно - инфракрасным обогревателям.
Сейчас школу монтируем, до этого дети "развлекались" тем, что в раздевалках мячом ломали плитки подвесного потолка Армстронг (директор "экскурсию" нам проводил).
Даже если взрослые буду заниматься, от случайного попадания мячом в системы вентиляции никто не застрахован.
А низкоскоростные воздухораспределители прослужат не больше месяца.
Igor Barishpolets
11.12.2009, 9:50
DUK-F/250 (Trox)
Сделали расчет. Температура притока в зимний период будет +26 градусов, при температуре рабочей зоны +18. Прошу еще помочь с вариантами, если они есть.
Пока у меня 3 варианта: сопла(вдоль стен под углом) , вихревые регулируемые диффузоры или решетки направленные вниз (чего не хотелось бы).
Странная Белка
21.12.2009, 22:11
Это все-таки спортзал или фитнес-клуб? Для раздачи воздуха с большой высоты применяют вихревые диффузоры. И они позволят равномерно раздать воздух, а сопла можно только в стену поставить. Вихревые еще есть у Lindab, они еще и прогу расчетную бесплатно дадут. А могут и сами посчитать все варианты, какие возможно. Простые решетки с 12 метров не пробьют, скорость надо будет зверскую делать, что приведет к зверскому шуму.
demon185
22.12.2009, 9:14
Сопла можно и в воздуховоды, у IMP есть решения. В любом случае нужно взять прогу от производителя нормального и посмотреть что подойдет.
Все понятно. Всем спасибо за участие.
Natalika
23.12.2009, 14:36
Попробуйте посмотреть тут:
http://www.schako.ru/products/jet_outlets/...ffuser-ika.html. Только подбор нужно четко выполнять. Не "на глаз")))