Имеем трансформатор открытой установки и дренчерную систему пожаротушения.
Подскажите, от чего должна срабатывать автоматика пожаротушения трансформатора? По РД 34.15.109-91 ЗПУ управляется от сигнала газовой защиты трансформатора и дифференциальной защиты, но наши электрики говорят что эти защиты могут сработать в 101 случае и только один из них это пожар. Заливать трансформатор стоимостью 40 млн при "ложняке" накладно выходит.
Трансформатор стоит в чистом поле, так что обычные датчики дымовые/тепловые сработают слишком поздно