sergey-energo
Имеем трансформатор открытой установки и дренчерную систему пожаротушения.
Подскажите, от чего должна срабатывать автоматика пожаротушения трансформатора? По РД 34.15.109-91 ЗПУ управляется от сигнала газовой защиты трансформатора и дифференциальной защиты, но наши электрики говорят что эти защиты могут сработать в 101 случае и только один из них это пожар. Заливать трансформатор стоимостью 40 млн при "ложняке" накладно выходит.
Трансформатор стоит в чистом поле, так что обычные датчики дымовые/тепловые сработают слишком поздно
inPut
Извещатели пламени помоему выход...
Sindarkon
Интересно, откуда электрики знают о специфике работы трансформаторов на 63 МВА? Вообще странно, что оборудование за 40 миллионов способно плодить ложные тревоги.
B747
Цитата(sergey-energo @ 17.12.2009, 11:25) *
Имеем трансформатор открытой установки и дренчерную систему пожаротушения.
Подскажите, от чего должна срабатывать автоматика пожаротушения трансформатора? По РД 34.15.109-91 ЗПУ управляется от сигнала газовой защиты трансформатора и дифференциальной защиты, но наши электрики говорят что эти защиты могут сработать в 101 случае и только один из них это пожар. Заливать трансформатор стоимостью 40 млн при "ложняке" накладно выходит.
Трансформатор стоит в чистом поле, так что обычные датчики дымовые/тепловые сработают слишком поздно


если существует вероятность ложного срабатывания от датчиков предусматривают запуск дренчерной системы от побудительной секции трубопровода (спринклеров) либо от срабатывания легкоплавких замков, либо только ручной пуск.
BTS
Быть может, Запад Вам поможет? См. в "Googl" Fire protection of electrical transformers
Кабель Protectorwire возможно подойдет
sergey-energo
"Извещатели пламени помоему выход..."
Тоже в первую очередь о них подумал.

"Интересно, откуда электрики знают о специфике работы трансформаторов на 63 МВА?" - Странный вопрос откуда электрики знают специфику работы трансформатора rolleyes.gif никто же не спрашивает откуда Вы знаете специфику работы спринклеров)

Со спринклерами проблема - близко к трансформатору оросители вешать нельзя по ПУЭ а на нормативном расстоянии да на свежем воздухе они поздно реагируют

Пришел начальник электриков и сказал, что все фигня - даже в случае ложняка ни че ему не будет, так как он расчитан на наружную установку и тропические ливни:)

А наших отечественных кабелей типа Protectorwire не делают?
Young
Цитата(sergey-energo @ 18.12.2009, 8:38) *
Пришел начальник электриков и сказал, что все фигня - даже в случае ложняка ни че ему не будет, так как он расчитан на наружную установку и тропические ливни:)

а как же тогда дренчеры его потушат?
sergey-energo
При перегреве трансформатора у него лопается бак с маслом и именно это растекающееся масло и горит снаружи, внутри трансформатор не горит, только на поверхности
inPut
Цитата(sergey-energo @ 18.12.2009, 8:38) *
А наших отечественных кабелей типа Protectorwire не делают?


Помоему нет! Но торгуют наши им активно http://www.termokabel.ru/

Вот кстати и китайцы подсуетились http://www.pozhavt.ru/page.php?id=143, цены не сравнивал но этот вроде дешевле должен быть, так как Protectorwire америкосы делают.
sergey-energo
У меня предубеждение насчет продукции выпущенной в Китае, тем более столь ответственной
inPut
Ну тут уж хозяин барин, сам Protectorwire ставил для сигнализации в автотонеле, но на тот момент вариантов вобще не было. А против нашей предубеждения нет? ;-)
На самом деле конструкция извещателя довольно примитивная - две проволки перекрученные стальные с медноым покрытием в плавкой оболочке, оболочка плавится - проволки замыкаются, почему наши не выпускают не понятно, но хотя может патенты какие дорогие мешают...

Есть кстати вариант в этом плане другой - трубка заполненая газом, при повышении температуры газ расширяется, что засекает сигнализатор давления который и выдает сигнал о пожаре http://www.hitsec.ru/fire/TransafeADW511.htm
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.