Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Настройка реле НД
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
vlad980
Добрый день всем. Есть вопрос по настройке реле НД на включение компрессора - нужно ли учитывать температурный напор на испарителе (экспериментально установлено, что он равен 7 К)? Проще говоря - НД будет соответствовать температуре воздуха в объеме (и, соответственно температуре испарителя - компрессор остановлен) или меньше этой температуры на 7К.
daddym
Из того что сумел понять из вопроса. Когда компрессор стоит, тракт НД у нас просто труба наполненная газом с одинаковой температурой. Учитывая что количество этого газа может быть в общем случае любым - регулироваться по нему крайне некошерно.
Так что на запуск именно внешний термодатчик.
vlad980
Cистема такова - термостат (точнее - контроллер) открывает клапан. (перед остановкой система была свакуумирована до 0,5 бар. ) Жидкий фреон из ресивера попадает в ВОП, давление на всасе растет и должно сработать реле давления...
Гистерезис 2 бар - работает, но хотелось бы задать грамотный гистерезис, чтоб
1. устранить "ложные" пуски при закрытом клапане (рост остаточного давления, одномоментное вак. не реализовано)
2. дополнительная защита от обмерзания, т.е. когда температура испарителя меньше-равно 0 град (есть лед) система не запускалась бы до исчезновения шубы.

Отсюда вопрос - температурный напор влияет на давление НД, когда компессор еще остановлен??