Конденсатор и венткамера
Нужна помощь.
В здании расположена приточная камера и соответственно имеется в наружной стене приемное устройство наружного воздуха.
Сейчас возникла необходимость повесить на эту стену наружный блок кондиционера (конденсатор).
Вопрос: на каком минимальном расстоянии по вертикали и горизонтали нужно расположить конденсатор от приемной решетки, и распространяется ли на этот случай пункт 10.5 СНиПа 41-01-2003?
п.10.5 Выбросы в атмосферу из систем вентиляции производственных помещений следует размещать по расчету или на расстоянии от приемных устройств для наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали или на 6 м по вертикали при горизонтальном расстоянии менее 10 м.......
П 10.5 на Ваш случай не распространяется, но если места много, то будет с даже с запасом.
На любом расстоянии. Вам нужно только соблюсти условия установки наружных блоков конд.
Спасибо за ответы.
Получается, что наружный блок кондиционера находится на 3 метра выше заборной решетки венткамеры и по горизонтали в свету между ними 3,5 метра.
Просто у заказчика есть опасения, что в заборную решетку теплый воздух попасть может. Хотя на мой взгляд, он просто перестраховывается, расходы там небольшие: вентилятор на конденсаторе производительностью 3800 м3/час, а производительность приточки 1800 м3/час.