Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Помогите не электрику
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
All_ex
Доброго времени суток, уважаемые специалисты!
Подскажите не электрику:
стоит двигатель 15 кВт, запитан 0,4 кВ. Его постоянно (каждые 5-10 минут) то включают, то выключают. Это для него не опасно?
Просто из курса РРиЭ ТЭС помню, что с двигателями 6 кВ так делать запрещено, иначе сгорят. А с такими?
Boris Blade
Вопрос изготовителя задайте. Бывают движки с повторно-кратковременным режимом работы. Эти наоборот долго не могут работать.
ivates
Во первых смотрите какой двигатель, но скорее всего асинхронный.

Во вторых смотрите как он пускается, есть ли устройства плавного пуска частотные или переключением обмоток.

В третьих и главное смотрите какая у него нагрузка. Если пуск проходит под полной нагрузкой (например компрессор) без частотного пускового преобразователя, то я бы не советовал пускать его чаще 4 раз в час.

Если в нагрузке вентилятор или станок, который начинает работать только после окончания пуска, то можно и чаще.

Если стоит устройство плавного пуска с частотным преобразованием, то в Ваших условиях ничего страшного не будет.
All_ex
ivates, большое спасибо за доходчивое объяснение.
ivates
Пожалуйста, All_ex