dronovigor
Уважаемые специалисты,подскажите,пожалуйста,разрешается ли вваривать в отводы краны для выпуска воздуха и краны для слива воды.В какой документации это можно найти?
toddd
ПБ 03-108-96
"Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов"
3.1.5. Вварка штуцеров в сварные швы, а также в гнутые элементы (в местах гибов) трубопроводов не допускается.
В порядке исключения на гибах трубопроводов, работающих под давлением до 35 МПа (350 кгс/кв. см), может быть допущена вварка одного штуцера (трубы) для измерительного устройства внутренним диаметром не более 25 мм.

ПБ 10-573-03
"Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды"
2.1.9. Вварка штуцеров, дренажных труб, бобышек и других деталей в сварные швы, а также в колена трубопроводов I и II категории не допускается.



toddd
ПБ 03-108-96 читать как ПБ 03-585-03
инж323
Таким образом получается, что в штампованный отвод врезать можно? В гнутые нельзя- понятно. biggrin.gif