Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Тестирование кабельной трассы для RS-458
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
himch
Подскажите, как можно сертифицировать или просто проверить кабельную трассу на возможность передачи данных по RS-485?

У меня есть тестер Fluke для сертифицирования витой пары и коаксиала, можно ли его как то использовать?


Конкретно у клиента прокинут кабель UTP (неэкранированный), общей длиной метров 50-100, к нему нужно подключить около 10 контроллеров Carel pCO. Переложить кабель нет возможности. Все сегменты витой пары тестируются без проблем. Есть ли вообще основания для беспокойства?
LordN
Цитата
просто проверить кабельную трассу на возможность передачи данных по RS-485?
Цитата
Переложить кабель нет возможности. Все сегменты витой пары тестируются без проблем. Есть ли вообще основания для беспокойства?
странный вопрос. подключайте и проверяйте smile.gif
всеравно ведь альтернативы нет. так?
himch
И все же, какие-то есть методики для тестирования линий на соответствие стандартам?

Или глюки при эксплуатации отлавливают по большому количеству ошибок и сбоев?
asm
По логике вещей, требования к линии будут разнится в зависимости от количества повешенных на неё устройств, скорости передачи данных и "ошибкоустойчивости" протокола.
Вряд ли во Флюк можно как-то ввести все эти параметры заранее, чтобы он оценил адекватность линии smile.gif

А если серьёзно, то оснований для беспокойства нет. Не забудьте просто терминаторы, и всё.
Евгений (N-ск)
Прибор вряд ли поможет в вашем случае. Частотники есть рядом с вашим кабелем RS485?
Был опыт, что контроллер CAREL IR32 вешал всю сетку (контроллеры CAREL-PCO,IOM,IR33)из-за наличия рядом работующего частотника... при отключении данного контроллера все работало
Пробуйте
LordN
Цитата
оснований для беспокойства нет
+1
только сделайте все правильно. и всё.
устойчивость связи от среды передачи данных зависит не больше, чем от протокола. ну а если быть справедливым, то хороший современный протокол способен работать в самых отвратительных средах и линиях связи. только не желайте от него невозможного и все будет в порядке.
himch
Цитата(asm @ 9.1.2010, 11:29) *
А если серьёзно, то оснований для беспокойства нет.

Посмотрим.

Спасибо!
sir_puding
Для определения качества связи в сети RS-485 вам нужно три вещи.
1. Протянутый по объекту кабель и подключенные контроллеры.
2. Генератор пакетов (сойдет контроллер или программа на компе)
3. Осциллограф

Нагружаете сеть. К терминатору подрубаете осциллограф. Смотрите на форму импульса. Если у вас заваливается спад иммпульса --- увеличиваете сопротивление терминатора, если на спаде всплеск --- уменьшаете сопротивление терминатора.
Крутите подстроечники пока не получите прямоугольные импульсы.
Если удалось --- связь качественная.
Если нет и работает --- все равно качественная.


Abysmo
Вам самого главного не написали - не забудте объединить сигнальную землю RS-485. RS-485 это, к сожалению, не два провода, как многие думают wink.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.