dronovigor
12.1.2010, 14:34
Уважаемые специалисты,подскажите,пожалуйста,как установить манометр на вертикальный трубопровод с температурой +55 град,если в СНиП 3.05.01-85 ВНУТРЕННИЕ
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ в п.3.31. Манометры, устанавливаемые на трубопроводах с температурой теплоносителя до 378 К (105 °С), должны присоединяться через трехходовой кран.
Манометры, устанавливаемые на трубопроводах с температурой теплоносителя выше 378 К (105 °С), должны присоединяться через сифонную трубку и трехходовой кран.
Т.е. в моём случае необходима сифонная угловая трубка,но по п.3.31. её не нужно ставить
Себастьян
12.1.2010, 14:53
ну просто гнутая трубка 90 град, трехходовой с воздухоспускным ниппелем, и манометр
dronovigor
12.1.2010, 15:25
а что это за трубка и нужно ли её в спецификацию закладывать
Себастьян
12.1.2010, 15:45
просто отрезок трубы ду 15, как материал
Как вариант использовать оборудование комп. WIKA (это готовое изделие):
-Pressure Gauge Syphons. Model 910.15. Carbon steel syphons DIN 16 282. U-form, Form B
http://www.wika.ru/info.htm
dronovigor
12.1.2010, 16:28
а в нормативной документации есть что-нибудь про подобные устройства?
Шут знает, можно перезвонить в WIKA и они разяснят