привет свем форумчанам.
понимаю, что тема не однократно обговорена,, но все равно есть вопросы.
сразу о технологии: КНС города, установлены 2 насоса по 160квт, 0,4кв, 800м3/час, 3,2 атм(мин допустим давл по технологии 1,8 атм), так же есть 2 насоса 250квт, 6кв, (вкл в аварийном случае). контроль за приямком осуществл по поплавку. он смонтирован на троссе, который через блок перекинут в комнату операторов, на втором конце гиря. контроль чисто визуальный. управление насосами осуществл задвижками, установлеными после насосов. по технологии стоки с КНС поступают на очистные, прерывание в подаче на очистные не желательно. с целью экономии эл энергии на одном насосе обрезаны лопатки, он включ в основном только ночью.
задача: установить на сие оборудование преобразователи частоты, сделать диспетчерезацию КНС, в планах еще 2 таких же, и куча по меньше.
Вопрос: каким образом управлять частотниками.. управл по нагнетанию не проходит.. есть мысль разбить весь уровень , выдаваемый поплавком, на 16 ступеней, и каждой ступени присвоить свою частоту с нарастанием..
осуществить это думаю 2 способами
1) установка бесконтактных датчиков, преобразовать сигналы с них в 2 код и потом посылать его на частотник, или чисто на контакты частоника для 16 наперед заданых частот.
2) сделать еще пару блоков, перекинуть через них этот тросс, (а лучше цепь, чтоб исключить проскальзывание) , а на ось установить абсолютн энкодер, и уже с него 2-ый код (грея ) подавать на частотник..
это вроде оптимальное решение, уровень в приямке будет переменчивый, заиливания не будет..
еще, надо контролир давл на выходе с КНС, (мин 1,8 атм)
у кого какие соображения? интересны и критичные, в мире нет идеала..