Полная версия этой страницы:
Пожарная сигнализация
Помогите предприятие по производству автобусов, много сварочных постов требуеться пожарная сигнализация (без ложных срабатываний) для запуска сисетмы пожаротушения. Какие датчики посоветуете (высота 16 метров, площадь 11000 м.кв.)
Какие системы пожаротушения Вы собираетесь включать с помощью сигнализации?
порошковые ТУНГУСЫ, (нужны извещатели не реагирующие на электросварку-сварка автоматом и полуавтоматом) СРЕДСТВА ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.ВЫБОР ТИПА Рекомендации МОСКВА 2004 (ВНИИПО) Цех разбил на участки и защищаю участок окончательной сборки-обшивки автобусов и участок заправки маслом и ГСМ, плюс склад резинотехнических изделий -шины. Вроде подобрал Пульсар-3-015 но дороговато есть ли еще что нибудь.
Склад шин-вода со смачивателем или низкократная пена. Участок сборки-вода(спринклер) Запавка ГСМ- вода или низкократная пена (в зависимости от того, сколько у Вас ГСМ).Если есть склад масла-для него может подойти порошок.Участок окраски-вода. Что касается сварочных постов, все зависит от их расположения. Если они находятся на спринклируемом водой участке, нужно как-то обеспечивать отключение напряжения до начала орошения водой. А вообще для такого производства Вы можете обратиться в компетентную фирму за разработкой СТУ.
согласовали порошком с пожарниками и госэкспртизой (Таблица 5.1
Применимость огнетушащих веществ в АУП для тушения пожара различных классов- те же рекомендации) производство работает и спринклерную систему протсто нереально делать заказчик не будут останавливать конвеейр, - и главный вопрос извещатель не реагирующий на сварку для устранения ложных срабатываний
На форуме 0-1.ru Вам скорее помогут по части датчиков.
Но защищать порошком сборку автобусов и склад шин? Более чем сомнительно!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.