Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: RLU222 смутило описание
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Amn
В проекте будет использован оный контроллер. Т.к. опыта не имею, подскажите:
1. суть конфигурирования - назначение выходам и входам определенных функций.
2. В описнии наткнулся на такое :
"Опционально для контроллеров 1 и 2:
• 2-ступенчатая защита по воде (датчик LG-Ni1000), PI- регулирование
при выключенной установке
• 2-ступенчатая защита по воздуху (датчик DC 0…10 В = 0…15 °C)
• Термостат"
Смущет предопределенность датчика обратки. На самом деле только ткой датчик можно использовать или всетаки Pt1000 пройдет?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
yippikaye
1. Да. Плюс в конфигурации прописывается какой параметр и как (аналоговые и/или ступенчатые выходы) регулирует каждый контур.

2. В 200-х контроллерах Synco "платина" для защиты от замерзания не поддерживается. Если нужна защита по воде и воздуху, то обычно ставлю "никель" на обратку, а термостат на теплообменник и подключаю последовательно с датчиком обратки.
Tory
Цитата(yippikaye @ 20.1.2010, 11:45) *
...Если нужна защита по воде и воздуху, то обычно ставлю "никель" на обратку, а термостат на теплообменник и подключаю последовательно с датчиком обратки.

ОДИН ИЗ МИНУСОВ SYNCO 200!!!
Amn
Спасибо!
"покурил" документацию по синкам..
Пришел к выводу, что удобнее и дешевле Оптигу 10 поставить.
Думал Семены стоят того что за них просят...
Кто знает..?
Abysmo
Siemens Synco - В ТОПКУ. Редкостное гуано.

Regin хорошие контроллеры, рабочие. Поддерживают диспетчеризацию.

Но раз Вам все равно что ставить, поставьте тогда Pixel. Поддержите не самого плохого отечественного производителя, сэкономите (или заработаете) денег и получите стабильно работающую систему - Сегнетикс уже довольно долго затачивает свои алгоритмы под наши убогие условия эксплуатации.
airwave
Цитата(Abysmo @ 26.1.2010, 22:54) *
Siemens Synco - В ТОПКУ. Редкостное гуано.


+1 rolleyes.gif
zonder63
и то верно, больше заморочек чем с RLU не встречал, а СЕГНЕТИКС дешево и качественно!
Анатолий1
Цитата(zonder63 @ 29.11.2011, 18:26) *
и то верно, больше заморочек чем с RLU не встречал, а СЕГНЕТИКС дешево и качественно!

Да нет там (в RLU) заморечек! Просто неды-корфы берут самый экономичний 220! Он с натяжкой годится для приточки с водяным нагревом! Сегнетик - пока не созрел для сложных проектов. Для простой приточки - саме то! Corrigo, по-мойму оптимальный вариант для систем с
нагревом\охлаждением\рекуперацией\смешением\увлажнением и т.д.
Vian
Цитата(Анатолий1 @ 29.11.2011, 18:57) *
Да нет там (в RLU) заморечек! Просто неды-корфы берут самый экономичний 220! Он с натяжкой годится для приточки с водяным нагревом! Сегнетик - пока не созрел для сложных проектов. Для простой приточки - саме то! Corrigo, по-мойму оптимальный вариант для систем с
нагревом\охлаждением\рекуперацией\смешением\увлажнением и т.д.

Согласен. Плюс цена вопроса. Даже 220 стоит как маленький паровоз. А про 236 лучше не вспоминать. Но вот Оптигу ставить не советую, недокориго-полуаква. Радует только календарь. Но отсутствие управления насосом эту радость губит на корню.
Анатолий1
Цитата(Vian @ 29.11.2011, 19:40) *
Согласен. Плюс цена вопроса. Даже 220 стоит как маленький паровоз. А про 236 лучше не вспоминать. Но вот Оптигу ставить не советую, недокориго-полуаква. Радует только календарь. Но отсутствие управления насосом эту радость губит на корню.

Согласен! rolleyes.gif
Про Оптиго: если только одно из устройств(нагрев\охлаждение\рекуперация\смешение\увлажнение)
управляется сим дивайсом - саме то! Большой экран, посто уставку менять, да и нам (автоматчикам, без пулемета) как два пальца об асфальт!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.