Здравствуйте. Помогите решить вопрос. Требуется организовать работу вентилятора на 2 скоростях от сухого контакта контроллера. В режиме местного управления частотник запускается, в режиме дистанции никак, от клеммы 18 - никак. Предполагаю , что скорости переключаются предустановленными заданиями . Задания (параметры 214-218) выставил, цифровые входы определил, переставил в режим дистанционного управления, поставил пуск на клемму 18. Пробился 3 часа - все без результата. Если у кого есть соображения - прошу высказаться.
ganz72
А зеленую кнопку "Пуск" на частотнике нажал после всех манипуляций? Я сам первый VLT день из-за этого запускал rolleyes.gif laugh.gif .
begem
Естественно нажал, дисплей перестает мигать, но частота остается на нуле, хотя в предустановленных занятиях прописал на младшем и старшем бите по 0 - это 20%.
gansales
перемычка клеммы 12-27.
begem
Цитата(gansales @ 28.1.2010, 10:24) *
перемычка клеммы 12-27.

Перемычку ставил, потом вообще отключил этот цифровой вход.
Можно установить на ЧП местный режим, выбрать частоту в параметре 003 и запускать его перемычкой 12-27. Пробовал. Но при переключении на дистанцию частота не набирается , хотя в наборе стоит частота 20Гц.
gansales
Тогда по порядку:
002 - Remote (0)
013 - Lcp+Dig control/open loop (2)
100 - Speed open loop (0)
101 - Torque low(2) или medium (3)
102...106 - с шильдика дв.
200 - 132Hz clockwise(0)
201 - 0
202 - 50
203 - min-max(0)
204 - 0
205 - 50
214 - Sum(0)
215 - задание в процентах (0% - пар.204, 100% - пар.205)
216...218 - см. 215 (если надо перключать)
302 - DI18 START (7)
303...307 No operation (0)
308 - No operation (0)
314 - No operation (0)

Всё должно работать....

Если нужно переключать скорости:
215...218 задание в процентах.
305 - DI29 Preset reference lsb(22)
307 - DI33 Preset reference msb(23)

DI29 DI33 Задание
0 0 пар.215
1 0 пар.216
0 1 пар.217
1 1 пар.218

Кстати последние года три-четыре, ручной режим у них переключается (без программирования) кнопкой {Change Data} ,
параметр 020 (Hand operation) должен стоять Enable (1)..

begem
gansales, спасибо. Все это прописывал. Не идет. Звонил специалистам приводной техники danfoss. То же самое. Ничего не помогло. ЧП новый. Все входы работают , проверял. Но команды пуск и переключение скоростей не проходит. Сегодня часа 2 пытался заставить работать. В итоге нашел другое решение: есть наборы параметров. В разных наборах установил местное управление и свою частоту и по цифровому входу переключал наборы. Получилось biggrin.gif Так что спасибо всем за помощь.
з.ы. Все таки странно, почему по другому не получилось.
ganz72
Цитата(begem @ 29.1.2010, 21:14) *
gansales, спасибо. Все это прописывал. Не идет. Звонил специалистам приводной техники danfoss. То же самое. Ничего не помогло. ЧП новый. Все входы работают , проверял. Но команды пуск и переключение скоростей не проходит.

Совсем грустно. Чудес не бывает. С D. особенно. Ищите решение в себе. Я сегодня день с теплосчетчиком ТЭМ боролся, что еще раз подтвердило эту мысль.
gansales
begem, см. личку.