Полная версия этой страницы:
2 ввода или 1
Fisher_dm
28.1.2010, 16:18
Ситуация такая на объекте нужно сделать спринклерную систему пожаротушения.
Водопровод в здание сделан двумя вводами с установкой 20 пожарных кранов.
Спринклерную систему нужно сделать отдельно от всех сущ. сетей.
Планируется запитать насосную станцию от существующего кольцевого наружного водопровода объекта.
Ворос сколько нужно делать вводов для насосной станции АУПТ (узел управления 1), т.е. присоединений к наружной сети?
В СНиПе внутрянки прописано два вводя для здания с АУПТ, но при 3-ех узлах и более, т.е ввод один,
а в СП 5.13130.2009 написано
5.7.5 Внутренние и наружные подводящие трубопроводы допускается проектировать тупиковыми
для трех и менее узлов управления; при этом общая длина наружного и внутреннего тупикового под-
водящего трубопровода не должна превышать 200 м
и еще
5.10.29 Количество всасывающих линий к насосной станции независимо от числа и групп уста-
новленных насосов должно быть не менее двух. Каждая всасывающая линия должна быть рассчитана
на пропуск полного расчетного расхода воды.
Что то запутался???
Михаил I
28.1.2010, 20:17
Зашло 2 ввода. Внутри кольцуются. Далее 2 трубы идут на ПК и 1 труба идет на АПТ. НО! Если в системе АПТ есть насосы, то необходимо делать две трубы на АПТ. Если насосов нет, то достаточно одной.
Fisher_dm
28.1.2010, 20:50
Т.е. под всасывающими линиями для насосных станций АУПТ подразумевается две линии от наружного водопровода к насосной, даже если 1 узел управления и нет пожарных кранов?
Да, совершенно верно. Даже если 1 узел, всасов у насоса два.
Fisher_dm
29.1.2010, 12:23
А наружный водопровод в данном случае должен быть кольцевым или можно АУПТ подключить от тупикового?
Serg Ivanov
29.1.2010, 12:32
Цитата(Fisher_dm @ 29.1.2010, 12:23)

А наружный водопровод в данном случае должен быть кольцевым или можно АУПТ подключить от тупикового?
Кольцевой, Ду не менее 100мм.
Fisher_dm
29.1.2010, 16:09
Еще вопросик.
При отдельном включении АУПТ от наружного водопровода придется ставить счетчик и обводную линю с электрозалвижкой?
Если я правильно понимаю воду которую жокей насос будет докачивать в систему во время эксплуатации при утечках нужно пропускать через счетчик, а уже если включится основной насос тогда через обводную линию?
Михаил I
29.1.2010, 16:17
По идее счетчик не нужен. В системе, работающей в нормальном режиме, утечки незначительно малы. Требований по учёту этой воды не видел.
Fisher_dm
29.1.2010, 16:30
Т.е. получается что при отсутствии счетчика и обводной лини при срабатывании жокей насоса на подпитку должны открыться две задвижки с приводом, затем закрыться при выключении жокея?
Подождите а зачем задвижки то?
Serg Ivanov
29.1.2010, 19:31
Цитата(Fisher_dm @ 29.1.2010, 16:09)

Еще вопросик.
При отдельном включении АУПТ от наружного водопровода придется ставить счетчик и обводную линю с электрозалвижкой?
Если я правильно понимаю воду которую жокей насос будет докачивать в систему во время эксплуатации при утечках нужно пропускать через счетчик, а уже если включится основной насос тогда через обводную линию?
Уточните у поставщика воды. Что в ТУ написано?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.