Цитата(Гена @ 13.2.2010, 20:23)

Может просто установлены последовательно по воздуху

Было чуть более развёрнутое предположение, если производительность высокая, вторая ступень может стоять для точной доводки до требуемой температуры.
Цитата(x-legend @ 14.2.2010, 10:37)

Все понял, после форскамеры из за увлажнения водой падает температура, а вот при изотермических (процесс, проходящий при неизменной температуре) увлажнителях соответственно нет. К сожалению я проходил I-D диаграмму, а не изучал ее. Может кто нить посоветовать хорошее пособие по ее изучению? АВОК-влажный воздух к примеру пойдет?
Насчёт этого не в курсе, но в книгохранилище есть Нестеренко - Термодинамические процессы во влажном воздухе.