x-legend
Добрый день. Хотелось бы узнать: зачем на приточках устанавливают 2 калорифера? первый нагрев, потом еще и догрев.
Skaramush
А увлажнитель есть?
shadow
обычно догрев делают после увлажнения
x-legend
Пароувлажнителя вроде нет. Извиняюсь за незнание, а после увлажнителя падает сильно температура?
Skaramush
После пароувлажнителя температура не меняется, луч процесса имеет эпсилон = 2500, параллельный изотермам на I-d диаграмме. А вот после любого другого - падает. И требуется второй подогрев.
Если нет увлажнителя, какова производительность установки по воздуху?
Гена
Может просто установлены последовательно по воздуху smile.gif
x-legend
Все понял, после форскамеры из за увлажнения водой падает температура, а вот при изотермических (процесс, проходящий при неизменной температуре) увлажнителях соответственно нет. К сожалению я проходил I-D диаграмму, а не изучал ее. Может кто нить посоветовать хорошее пособие по ее изучению? АВОК-влажный воздух к примеру пойдет?
Skaramush
Цитата(Гена @ 13.2.2010, 20:23) *
Может просто установлены последовательно по воздуху smile.gif

Было чуть более развёрнутое предположение, если производительность высокая, вторая ступень может стоять для точной доводки до требуемой температуры.

Цитата(x-legend @ 14.2.2010, 10:37) *
Все понял, после форскамеры из за увлажнения водой падает температура, а вот при изотермических (процесс, проходящий при неизменной температуре) увлажнителях соответственно нет. К сожалению я проходил I-D диаграмму, а не изучал ее. Может кто нить посоветовать хорошее пособие по ее изучению? АВОК-влажный воздух к примеру пойдет?

Насчёт этого не в курсе, но в книгохранилище есть Нестеренко - Термодинамические процессы во влажном воздухе.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.