Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляторы "FK" vs "BK"
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
dron
Помогите, пожалуйста, разобраться, в каких случаях лучше ставить вентиляторы FK (вперед загнутые лопатки), а в каких BK (назад загнутые лопатки), в чем их принципиальные различия? Перерыл всю литературу что у меня есть (к сожалению ее не много sad.gif ), ничего внятного не прочитал.
Prasolov
Почитайте здесь
dron
Спасибо. Скачал. Но у меня такая книжка есть. Меня вот что смущает:

Цитата из каталога Systemair:
"Загнутые вперед лопатки (крыльчатка F): Изменения давления
воздуха оказывает незначительное воздействие на объем
воздуха, подаваемый радиальными вентиляторами с загнутыми
вперед лопатками."

Цитата из каталога камер Danvent:
"BK вентилятор обеспечивает высокое давление и пригоден для использования в системах с переменным давлением"

Это не одно и то же?
Караджи В.Г.
Приведенная выше ссылка годится для человека, который не имеет представления о вентиляторах вообще. Если же Вы хотите понимать в вентиляторах настолько, чтобы выбирать каждый раз оптимальный вариант и Вас не "надули", то надо разбираться немного глубже.
Вообще-то мы выпустили (и ежегодно пополняем и расширяем) сборник наших статей со сравнениями разных вентиляторов (в частности), оценкой их достоинств и недостатков. Вы можете ознакомиться с небольшой частью этой информации по данной теме в нашей ссылке. Кроме того, у нас есть обзор по канальным вентиляторам разных типов (независимо от производителя).

С уважением, В.Г.
Fill
Различие между назад загнутыми лопатками и лопатками загнутыми вперед состоит в способе обработки воздуха рабочим колесом вентилятора (хотя само по себе выражение не совсем корректное).
Радиальные вентиляторы с лопатками загнутыми назад обеспечивают больший КПД. Применение подобных вентиляторов дает экономию электроэнергии примерно 20%, что особенно актуально для вентиляторов большой производительности. К тому же вентиляторы с лопатками загнутыми назад создают меньший шум.
Радиальные вентиляторы с лопатками загнутыми вперед, обеспечивают одни и те же расходные и напорные характеристики, что и вентиляторы с лопатками загнутыми назад, при меньшем диаметре колеса и более низкой частоте вращения.
Сделать соответствующие выводы думаю, труда не составит. Удачи!
С уважением, Fill!
dron
to Караджи В.Г.

Спасибо! Скачал всю брошюру с сайта innovent, буду изучать.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.