Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: требования СП 7.13130.2009 раздел 5
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
[SD]SYB
В соответствии с требованиями СП 7.13130.2009 раздел 5 и СНиП 41-01-2003 приложение Б, температура теплоотдающей поверхности отопительных приборов в помещениях категории "А" не должна превышать 110 ºС.
Отопительные электрические обогреватели во взрывозащищенном исполнении, выпускаемые отечественной промышленностью, имеют поверхность нагрева до 200ºС.

При проектировании объектов с большим количеством зданий категории А и электоотоплением объектов мы столкнулись с трудностями. Где взять такие приборы?
Просим поделиться опытом проектирования.
demon185
А почему п. 6.3.7 того же СНиП не использовали? и проблем бы не было
EJIEHA
Может воздушное отопление применить?
[SD]SYB
Цитата(EJIEHA @ 16.3.2010, 16:40) *
Может воздушное отопление применить?


Не везде применимо. Здания представляют собой блоки объемом от 27 до 300 м3. Находятся во взрывоопасной зоне. В зданиях нет воды.
EJIEHA
Грейте воздух электричеством. Приточку размещайте за пределами категорийных помещений. Но придётся ставить ОЗК на воздуховодах....
JJJJ
Цитата([SD]SYB @ 16.3.2010, 8:49) *

В соответствии с требованиями СП 7.13130.2009 раздел 5 и СНиП 41-01-2003 приложение Б, температура теплоотдающей поверхности отопительных приборов в помещениях категории "А" не должна превышать 110 ºС.
Отопительные электрические обогреватели во взрывозащищенном исполнении, выпускаемые отечественной промышленностью, имеют поверхность нагрева до 200ºС.

При проектировании объектов с большим количеством зданий категории А и электоотоплением объектов мы столкнулись с трудностями. Где взять такие приборы?
Просим поделиться опытом проектирования.

200гр. это как я понимаю максимальная температура, а расчетная зависит от эл. сборки, например 2 шт. таких тенов последовательно подключенных на фазу в 2 раза понизят температуру поверхности и мощность. Соответственно возрастет и количество тэнов. Все это, мне думается, надо согласовывать с производителем при оформлении ТЗ на заказ.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.