Полная версия этой страницы: 
ШРП
  
 
  Надежда Валентиновна
  18.3.2010, 14:08
  
 
  Дали точку врезки в технологический газопровод с входным давлением 1,4-2,0 МПа. На выходе нужно в первом случае 0,3 МПа, в другом случае 0,6 МПа. Помогите, пожалуйста, подобрать ШРП. Может кто сталкивался с такой проблемой?
 
 
 
 
  Не думаю что выпускаются готовые ШРП на 2МПа. Ведь максимум в сетях 1,2МПа, арматура применяется на 1,6МПа. 
Наверное придется подбирать оборудование и делать свою ШРП. Или заказывать на заводе индивидуально. 
А Вы сами имеете право проектировать что-либо на такое давление?
По каким нормам проект делаете?
 
 
 
  Morskaya
  19.3.2010, 14:28
  
 
  а может ГРПБ нужно на заказ делать, я думаю что ШРП на такие давления не делают..
 
 
 
  Poohovik
  25.3.2010, 14:32
  
 
  Цитата(Надежда Валентиновна @ 18.3.2010, 14:08) 

Дали точку врезки в технологический газопровод с входным давлением 1,4-2,0 МПа. На выходе нужно в первом случае 0,3 МПа, в другом случае 0,6 МПа. Помогите, пожалуйста, подобрать ШРП. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Если есть регулятор на PN20 то и ГРПШ можно сделать.
Не делали раньше, но сделать можем. Все зависит от расхода. 
Две линии регуляирования, пилотные регуляторы давления. 
Или вот такое чудо как на фото.
 
 
 
 
 
  Цитата(Poohovik @ 25.3.2010, 13:32) 

Если есть регулятор на PN20 то и ГРПШ можно сделать.
...
Сделать конечно можно, только согласно каких нормативных документов? 
Все ГРПШ которые выпускаются сейчас делаются соласно действующих нормативных документов, а на что Вы сошлетесь?
Мол, "ГРПШ выполнен в соответствии с ???". То же и при проектировании.
 
 
 
 
 
  Скорее всего Надежда Валентин... неправильно въехала с вопросом. Такого Р не может быть. Если я неправ, то Надежда Валентин... расшифруйте все исходные данные.
 
 
 
  Надежда Валентиновна
  29.3.2010, 7:56
  
 
  Может быть Вы куда-нибудь и "въезжаете" с вопросами, то я просто задаю вопрос. Давление такое может быть в технологических трубопроводах по ПБ 03-585-03. У меня есть обучение по этим правилам, поэтому я вправе заниматься такими давлениями.
 
 
 
 
  Тогда Вам надо не ШРП, а ГРС 
 
  
 
  Надежда Валентиновна
  29.3.2010, 11:20
  
 
  Очень маленький расход всего 43 м3/ч.
 
 
 
  Poohovik
  29.3.2010, 12:30
  
 
  Цитата(LevaK @ 26.3.2010, 21:45) 

Сделать конечно можно, только согласно каких нормативных документов? 
Все ГРПШ которые выпускаются сейчас делаются соласно действующих нормативных документов, а на что Вы сошлетесь?
Мол, "ГРПШ выполнен в соответствии с ???". То же и при проектировании.
Согласно нашего ТУ. "ГРПШ, ГРУ, ГРПБ с входным давлением до 10МПа и расходом до 100000 нм3/ч"
На эти ТУ у нас есть Разрешение и Сертификат соответствия.
 
 
 
 
  Poohovik
  29.3.2010, 12:37
  
 
  Цитата(Надежда Валентиновна @ 29.3.2010, 12:20) 

Очень маленький расход всего 43 м3/ч.
Расход действительно очень маленький. Главное регулятор подобрать.
 
 
 
 
 
  Цитата(Надежда Валентиновна @ 29.3.2010, 11:20) 

Очень маленький расход всего 43 м3/ч.
На Вашем месте я бы поискал в округе нормальные распределительные сети. Лезть своим бойлерком в линейную часть магистральных газопроводов (да ещё и с неодорированным газом) - это круто!
 
 
 
 
  Надежда Валентиновна
  29.3.2010, 13:48
  
 
  Это не МАГИСТРАЛЬНЫЕ, а технические трубопроводы!!! Это разные вещи!
 
 
 
 
  Цитата(Надежда Валентиновна @ 29.3.2010, 13:48) 

Это не МАГИСТРАЛЬНЫЕ, а технические трубопроводы!!! Это разные вещи!
В чём разница? Что за среда в вашей трубе?
 
 
 
 
 
  Цитата(Надежда Валентиновна @ 29.3.2010, 13:48) 

Это не МАГИСТРАЛЬНЫЕ, а технические трубопроводы!!! Это разные вещи!
Наверное Вы на компрессорной станции. Плавали. Однозначно ГРС должно быть. У Вас давление и расход - нонсес. Patorok прав - ищите другие инженерные решения. Атомной бомбой в ставку еще никто не додумался рыбу глушить.
 
 
 
 
 
  Значит, есть горючий газ на предприятии с давлением 1,4-2,0МПа. Заказчик хочет его подать на свои нужды, для чего надо понизить давление до 0,3 и до 0,6МПа.
Осталась сущая мелочь - найти редуктор с входным давлением не меньше 2,0МПа обеспечивающий расход порядка 50м3/час при выходном давлении 0,3 или 0,6МПа и собрать с ним ШРП.
Думаю, такой редуктор найти можно. Вот только не уверен что есть с такими маленькими расходами.
Вряд ли кто-то здесь работал с подобными редукторами.
Думаю, надо искать за бугром. Обращайтесь прямо на фирму, например Тартарини (первое что в голову пришло). Или в их представительство.
 
 
 
 
  Цитата(LevaK @ 1.4.2010, 2:12) 

Значит, есть горючий газ на предприятии с давлением 1,4-2,0МПа. Заказчик хочет его подать на свои нужды, для чего надо понизить давление до 0,3 и до 0,6МПа.
Осталась сущая мелочь - найти редуктор с входным давлением не меньше 2,0МПа обеспечивающий расход порядка 50м3/час при выходном давлении 0,3 или 0,6МПа и собрать с ним ШРП.
Думаю, такой редуктор найти можно. Вот только не уверен что есть с такими маленькими расходами.
Вряд ли кто-то здесь работал с подобными редукторами.
Думаю, надо искать за бугром. Обращайтесь прямо на фирму, например Тартарини (первое что в голову пришло). Или в их представительство.
Это только пилотные - Та самая "атомная бомба".  То же и у Пиетро Фиорентини. 
Искать нужно у тех, кто с сжиженым газом работает. Типа FAS.
 
 
 
 
 
  Если это действительно КС, то надо думать и одоризации. А она всегда делается только на ГРС, за исключением самопальных одоризаторов на самой КС. Расходы газа смешные.
 
 
 
 
  Здравствуйте! Помогите пожалуйста подобрать ШРП по следующим данным:
1. Расход газа Q=108 м3/ч
2. Входное давление газа в ШРП =0,504 МПа
3. Без узла учета
4. С 2-мя линиями редуцирования
5. Диапазон настройки 1,5-50(60)кПа
6. Минимальный расход газа 30 м3/ч
7. Минимальное давление у потребителя 8кПа
Схема:  Pвх=0,504 > > ШРП  > > Pвых=0,04 МПа > > 120 метров > >  Р=0,03МПа-Котельная
Спасибо!
 
 
 
 
  Подходит регулятор В249, его можно настроить на выходное давление 0,03 МПа.
 
 
 
 
  Цитата(Надежда Валентиновна @ 18.3.2010, 15:08) 

Дали точку врезки в технологический газопровод с входным давлением 1,4-2,0 МПа. На выходе нужно в первом случае 0,3 МПа, в другом случае 0,6 МПа. Помогите, пожалуйста, подобрать ШРП. Может кто сталкивался с такой проблемой?
В "Уромгаз" не пробовали обратиться? У них есть 
АГРС "Урожай-0,1М". На базе этой станции возможно выполнят АГРС по Вашим требованиям. Но надо лично у них уточнять-смогут или нет.
 
 
 
 
  vangogh29
  15.7.2012, 12:49
  
 
  для начала было бы неплохо указать - в какой отрасли работаете. судя по всему - газотранспортная система (ну другого просто на ум не лезет откуда у вас 14-20 кгс появились) и зачем вам оно вообще надо? (с указанием конкретных причин будут конкретные советы). я бы на вашем месте врезал проверенный временем РД-25/64 (регулятор для МГ) - старорусприбор выпускает. при таком ничтожном расходе и не сильно большом перепаде будет достаточно просто утеплить его, настраиваете - и полгода можно не обслуживать  

. скептикам: у меня на площадке установлено подобное ПРОЕКТНОЕ решение для подогревателей газа.
Цитата(Надежда Валентиновна @ 29.3.2010, 13:48) 

Это не МАГИСТРАЛЬНЫЕ, а технические трубопроводы!!! Это разные вещи!
улыбнуло... как у нас с образованием?
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.