Директор Мира
Ситуация такая. В коттедже по центру на крыше, над сквозной винтовой лестницей, располагается стеклянный купол в виде четырехугольной пирамиды. Заказчик просит организовать обдув стекла приточным воздухом, так как опасается, что зимой будет выпадать конденсат. Подскажите, пожалуйста, как рассчитать, возможно ли выпадение конденсата и, если возможно, то как рассчитать необходимое количество воздуха на обдув купола. Чертеж фасада прилагаю.
Спасибо.
Pavlov
хотелось бы подробнее по остеклению (конструкции) и по расчетным параметрам воздуха
Boorik
Всем добрый день. Хотелось бы продолжить вопрос поднятый Директор Мира. А конкретно - какие мероприятия предпринимать, если заказчик желает себе на кровле стеклянный купол. В моем случае это в зоне винтовой лестницы над кровлей (частный коттедж) поднимается купол (на подобии обсерватории. т.е. над кровлей стеклянный цилиндр высотой метра 3-4, диаметром 4 метра и сверху купол). Прошу рекомендаций или может кто то сталкивался, как летом избавить объект от теплопритоков, а зимой от возможного конденсата (система вентиляции планируется с пароувлажнением, фи до 45%). Спасибо.
demon185
Есть два решения. Что дороже не просчитывал. 1. Обдув купола. 2. Для купола применить стеклопакеты с тепловым зеркалом (если кто проверял в действии напишите, у меня пока только теория по данным окнам).
В любом случае необходимо знать температуру на поверхности стекла, точку росы вашего воздуха и все сразу станет ясно.
blink
Хотелось бы в очередной раз поднять тему обдува купола. Установлен такой над чашей бассейна, диаметр купола - 5 метров, высота около 2,5 метров, выполнен в форме пирамиды. В переходных условиях на внутренней поверхности выпадает конденсат, после чего он капает людям на головы. Решил устранить эту проблему путем обдува внутренней поверхности купола воздухом. Думаю над двумя вариантами:
1) Тепловентиляторы с электроподогревом, расположить по принципу прожекторов на сцене и направить потоки воздуха вдоль купола, параллельно стеклу, тем самым обеспечив подвижность воздуха и обогрев стекла (см. рисунок).
2) То же самое, только с применением обычных канальных вентиляторов, подвешенных по такому же принципу (воздух они будут забирать из помещения бассейна).
Но, поскольку в обоих вариантах воздух будет идти строго по траектории с осями оборудования, думаю, что могут возникнуть «мертвые зоны» (см. рисунок) в которых все равно будет образовываться конденсат, поэтому хочу раздать воздух равномерно под куполом, но как это сделать при такой схеме (4 агрегата по разным сторонам купола), при этом, не нарушив «дизайн» интерьера, может кто-нибудь посоветует? Может щелевые решетки или что то в этом роде?
jota
Самое лучшее на основании купола сделать ещё один стеклянный горизонтальный потолок. Тогда подав очень небольшое количество наружного подогретого воздуха в промежуток между потолком и куполом можно избавиться от конденсата навсегда.
Предложите архитекторам....
stranger_2
В магазинах, коттеджах и т.п. объектах обдув стеклянного купола наверное не стоит предусматривать. Воздух зимой имеет очень малое влагосодержание в подобных помещениях. У меня были подобные объекты в торговых центрах (фонари над атриумами разной конфигурации, в том числе сферической формы). Обычный двойной стеклопакет. Конденсат не образуется. Обдув не предусматривал.

В бассейнах, аквапарках обдув целесообразен, т.к. влагосодержание воздуха в подобных помещениях повышенное. Хороший вариант конвекторы, фанкойлы или тепловетиляторы создающие поток теплого воздуха вдоль остекления.

Самая эффективная солнцезащита в наших условиях - стеклопакеты с низкоэмиссинными стеклами (I-стекла и K-стекла). Благодаря специальным покрытиям из оксидов различных металлов эти стекла переизлучают инфракрасное излучение в сторону источника. При этом они практически без потерь пропускают видимый свет. Поскольку в солнечном спектре практически половина энергии приходится на ИК-излучение, то снижение теплопоступлений плучается до 50%. Зимой такие стекла переизлучают тепловое излучение от нагретых в помещении объектов обратно в помещение. Доводилось проектировать объект, где все остекление было выполнено таким образом (огромные витражи). Весьма существенная экономия энергии получается (на отопление и кондиционирование).