Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Теплогенераторная мощностью до 350 кВт
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Тина
helpsmilie.gif Уважамые специалисты! Посоветуйте, пожалуста, что (нормативную литературу) можно посмотреть при проектировании теплогенераторной мощностью до 350 кВт в жилом здании? huh.gif



Пасибо зарание...
Bers
"Теплогенераторная" - весьма обширное понятие. Нужно уточнить более конкретно, какие "теплогенераторы" Вы предполагаете установить - на твердом топливе или на жидком, на газе или с применением электронагрева. От параметров теплоносителя, в частности от температуры нагрева, также зависит, под область действия каких нормативных документов попадает Ваша котельная. Следует сразу определиться с размещением котельной. Встраивать котельные в многоквартирные жилые здания запрещается. Допускается устройство пристроенных и крышных котельных. Впрочем, почитайте для начала СНиП II-35-76 "Котельные установки". Если у Вас электродные котлы, то следует руководствоваться "Правилами устройства и безопасной эксплуатации электрокотельных". Помимо нормативных документов, можно воспользоваться справочниками и книгами. Некоторые из них Вы можете скачать в разделе "Книги, техническая литература" на этом форуме. Удачи.
Тина
Если, конкретнее, то планируем поставить три настенных газовых теплогенератора Buderus общей мощностью до 100 кВт на цокольном этаже пансионата. Температурный график 80/60. Все таки СНиП 2-35-76 более общий, а для таких маленьких мощностей могут быть требования помягче. Слышали, что есть то ли СП, то ли СНиП, где все это прописывается. bestbook.gif
Styx
СНиП 42-01-2002 ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

7.1 Возможность размещения газоиспользующего оборудования в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются соответствующими строительными нормами и правилами по проектированию и строительству зданий с учетом требований стандартов и других документов на поставку указанного оборудования, а также данных заводских паспортов и инструкций, определяющих область и условия его применения.
Запрещается размещение газоиспользующего оборудования (природного газа и СУГ) в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими строительными нормами и правилами.


У вас регламентирована?
Alex_
Цитата(Тина @ May 12 2006, 10:07 )
Слышали, что есть то ли СП, то ли СНиП, где все это прописывается. bestbook.gif

СП 41-104-2000 "Проектирование автономных источников теплоснабжения". Ищите в инете. А этот "мегаваттный" СНиП 70-х годов, ИМХО, действительно не для Вашего случая...

P.S. А при общей мощности установленного оборудования до 100 кВт вообще требования те же, что и к дачному домику ...
Тина
Пасибо!!! Посоветовали еще газовый СП 42-101-2003. Кое что есть.
proekt
Эта... пансионат - жилое здание? tomato.gif
Guest
сп41-1о8-2004
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.