трое пожарников
утверждено изм. 3 к СП-7 приказ МЧС №251 от 27.03.2025
утверждено изм. 1 к СП-484 приказ МЧС №252 от 27.03.2025
видимо, завтра выложат на сайте "propb.ru"
трое пожарников
на сайте "propb.ru" выложили удобную сравнительную редакцию СП-7
Sindarkon
Цитата
СП7:
7.2. Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
ж) из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками, или из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре:
- общественного назначения площадью 50 м2 и более с постоянным пребыванием людей или с постоянными рабочими местами, предназначенного для хранения или использования горючих веществ и материалов;


Это точно на русском языке написано? Что такое "помещение общественного назначения, предназначенное для хранения или использования горючих веществ и материалов"?
Skaramush
Цитата(Sindarkon @ 3.4.2025, 13:15) *
Это точно на русском языке написано? Что такое "помещение общественного назначения, предназначенное для хранения или использования горючих веществ и материалов"?


Склад обуви в упаковке на площади торговых комплексов подойдёт?
ИОВ
Цитата(Sindarkon @ 3.4.2025, 12:15) *
Это точно на русском языке написано? Что такое "помещение общественного назначения, предназначенное для хранения или использования горючих веществ и материалов"?

Убрали из предыдущей редакции офисы и торговые залы - это были частные случаи новой формулировки. Так что, более-менее по русски сформулировано.

По мне, чтобы совсем на русском языке воспринималось, так надо было выделить в разные подпункты помещения, сообщающиеся с незадымл. ЛК, и помещения без естеств. проветривания с дальнейшим перечислением. Присутствие в одном подпункте двух совершенно разных групп помещений давно и очень сильно дезориентирует многих проектировщиков.
Sindarkon
Цитата(Skaramush)
Склад обуви в упаковке на площади торговых комплексов подойдёт?

Не подойдёт, потому что общественные помещения не могут предназначаться для хранения или использования горючих веществ. Это в чистом виде класс Ф5.

Цитата(ИОВ)
Убрали из предыдущей редакции офисы и торговые залы - это были частные случаи новой формулировки. Так что, более-менее по русски сформулировано.

В том-то и дело, что это - не частные случаи. Есть общественные помещения - Ф1-Ф4, а есть склады - Ф5. Офисы и торговые залы - это общественные помещения, и их никак нельзя запихивать в одну корзину со складами. А в результате у нас формулировка пункта: "помещения более 50 м2 класса Ф1-Ф4, выполняющие функции класса Ф5". Это идиотизм в чистом виде.
Skaramush
Цитата(Sindarkon @ 4.4.2025, 12:40) *
Не подойдёт, потому что общественные помещения не могут предназначаться для хранения или использования горючих веществ. Это в чистом виде класс Ф5.


В том-то и дело, что это - не частные случаи. Есть общественные помещения - Ф1-Ф4, а есть склады - Ф5. Офисы и торговые залы - это общественные помещения, и их никак нельзя запихивать в одну корзину со складами. А в результате у нас формулировка пункта: "помещения более 50 м2 класса Ф1-Ф4, выполняющие функции класса Ф5". Это идиотизм в чистом виде.

Ф5 это ЗДАНИЯ. А речь о помещении. Ничего?

И добавлю. По Вашему, куда отнесёте фонды библиотеки в здании школы?
Sindarkon
Skaramush
Вы рассуждаете о теме, в которой не разбираетесь. 123-ФЗ, ст.32 изучите для начала.
kir-i
Цитата(Sindarkon @ 4.4.2025, 11:40) *
Не подойдёт, потому что общественные помещения не могут предназначаться для хранения или использования горючих веществ. Это в чистом виде класс Ф5.


В том-то и дело, что это - не частные случаи. Есть общественные помещения - Ф1-Ф4, а есть склады - Ф5. Офисы и торговые залы - это общественные помещения, и их никак нельзя запихивать в одну корзину со складами. А в результате у нас формулировка пункта: "помещения более 50 м2 класса Ф1-Ф4, выполняющие функции класса Ф5". Это идиотизм в чистом виде.


Это может быть любая кладовка в общественном здании, не каждый склад - обязательная классификация по Ф.
С тем, что формулировка кривая согласен, не должно быть общественного помещения с конкретной целью - хранение, это уже категорирование.
Sindarkon
kir-i
Много вы видели кладовок "с постоянным пребыванием людей или с постоянными рабочими местами"?

Цитата
не каждый склад - обязательная классификация по Ф

Это неверное утверждение.
kir-i
Цитата(Sindarkon @ 4.4.2025, 15:03) *
kir-i
Много вы видели кладовок "с постоянным пребыванием людей или с постоянными рабочими местами"?


Это неверное утверждение.


Про кладовые было больше к той же фразе про классификацию. Кладовые безусловно по определению без постоянных рабочих мест.
Как я писал - с общественным хранением я согласен, что так не должно быть.

Отнесение производственных и складских помещений к Ф5 было в СНиП 21-01-97, в новых не припоминаю такого требования.
В СП 4.
4.2 При определении класса функциональной пожарной опасности объекта защиты (здания, сооружения) следует исходить из его целевого назначения, а также характеристик основного функционального контингента (возраста, физического состояния, возможности пребывания в состоянии сна и т.п.) и его количества. Размещаемые в пределах объекта защиты - части зданий, группы помещений, а также вспомогательные помещения других классов функциональной пожарной опасности следует выделять противопожарными преградами в соответствии с требованиями настоящего свода правил. При этом, требования, предъявляемые к указанным частям, выделенным противопожарными преградами, следует определять исходя из их классов функциональной пожарной опасности.

Не считаю аналогом старых норм. С учетом наличия производственных помещений именно по функционалу использования общественного здания.

Про предприятия торговли, полагаю, имелось в виду
110. торговый зал предприятия розничной торговли: Специально оборудованная основная часть торгового помещения предприятия розничной торговли, предназначенная для обслуживания покупателей.

Примечание - Часть торгового зала торгового предприятия (торгового объекта) может использоваться для создания необходимого торгового запаса (складирования запаса), предназначенного для обеспечения бесперебойной торговли.
Все же сложно отнести это складирование к основному использованию.
Skaramush
Цитата(Sindarkon @ 4.4.2025, 14:15) *
Skaramush
Вы рассуждаете о теме, в которой не разбираетесь. 123-ФЗ, ст.32 изучите для начала.

Прежде чем указывать мне то, откуда я и взял определение, прочитайте его сами. Внимательно. И отложив в сторону убеждённость.
ИОВ
Цитата(Skaramush @ 4.4.2025, 13:10) *
Ф5 это ЗДАНИЯ. А речь о помещении. Ничего?
Цитата(Skaramush @ 4.4.2025, 15:42) *
Прежде чем указывать мне то, откуда я и взял определение, прочитайте его сами. Внимательно. И отложив в сторону убеждённость.

newconfus.gif
№ 123-ФЗ:
Цитата
Статья 32
1. Здания (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой) по классу функциональной пожарной опасности в зависимости от их назначения, а также от возраста, физического состояния и количества людей, находящихся в здании, сооружении, возможности пребывания их в состоянии сна подразделяются на: ...

СП 118.13330.2022:
Цитата
Производственные помещения
5.33 Лабораторные и производственные помещения различного назначения, мастерские, а также складские помещения, предназначенные для хранения материалов, продукции и сырья в составе общественных зданий, следует проектировать с учетом требований СП 56.13330, СП 4.13130.

СП 12.13130.2009:
Цитата
1.2 Классификация зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности применяется для установления требований пожарной безопасности, направленных на предотвращение возможности возникновения пожара и обеспечение противопожарной защиты людей и имущества в случае возникновения пожара.
трое пожарников
предлагается от почти бессмысленного перетирания кривонаписанного и в СП и в ТР, перейти к позитивному процессу участия в совершенствовании норм при ближайшем удобном случае, например, сейчас происходит публичное обсуждение изм. 4 СП-7. Ваш потенциал, господа участники дискуссии, востребован.

большая поправка к предыдущему посту: "... и госпожи ..."
трое пожарников
приказом МЧС №417 от 16.05.2025 утверждено изм. 1 к СП-486. Вступает при опубликовании на сайте росстандарта
трое пожарников
на сайте "propb.ru" сегодня выложили удобную редакция СП-486 с изм.1