Уважаемые господа! информация в приложенном файле!
Прошу совета, сорри за большое кол-во вопросов, но желательно бы получить от вас ответы на все вопросы, даже если они и бредовые
В чем суть? Не хватает температуры ГВ жителям?
Евгений Буш
2.4.2010, 9:13
Да, и нестабильная работа полотенцесушителей
Цитата
Вопрос 4: есть ли какой нить выходы или полувыходы из этой ситуёвины?
Есть. На паре объектов смонтировали пластинчатый ТО гвс подключенный последовательно.
Проблему решили.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаДавненько это было. Нашел чертеж еще сделанный в Astrix программе.
krizhevskyval
2.4.2010, 11:35
Ваши выводы правильны. В проекте допущена ошибка.Реальный, но дорогой, способ исправить - поставить выносные теплообменники, с расчетным перепадом температур по греющей не менее 40гр.Тогда и мощности котлов хватит, и бойлера будут работать как аккумулирующие емкости. Но стоимость!!