Ввёл в программах (расчет на конденсацию влаги внутри воздуховода при ВЕ) +9С внутренняя, -39С наружная, влажность 50%, воздуховод 315мм, скорость воздух в воздуховоде 2м/с
У энергофлекса 20мм, у К-флекса ЭИР 80мм
Такие разные утеплители или кто-то из них врёт?
еще нужна длина.
и немного непонятно к чему отнесена отн.влажность, д.б. к вытяжному +9°С, тогда точка росы примерно минус 1°С, дельта поверхность улица 38°К, дельта поверхность воздух 10°К
на площади в 1кв.м. при такой дельте мощность будет порядка 110Вт, что для такого диаметра будет примерно 110Вт/п.м. в-да
2м/с в таком в-де это примерно 560м3/ч
на длине 1м и мощности 110Вт такое кол-во воздуха остынет на 0,5°К
осталось посчитать толщину изоляции для обеспечения разности в 38°К при тепловом потоке в 110Вт
берем любую ТИ с лямбда например 0,036 Вт/(м·К)
перемножаем, делим и получаем толщину = 13мм
т.е. при такой толщине изоляции имеющийся воздух зайдя с одной стороны в в-д длиной 1метр выйдет из него на полградуса холоднее. внутренняя стенка в-да будет температурой -1°С
сколько еще метров воздуху надо пройти по такому в-ду чтобы на стенках начал образовываться конденсат вопрос сложный, т.к. в при такой скорости поток будет почти ламинарным, а значит воздух внутри в-да перемешиваться почти не будет. и как именно будет остывать слой воздуха вблизи стенки не понятно. полагаю, что быстро.
так что ответ на вопрос примерно такой: наверное оба. первый в минус, второй хороший запас берет либо чего-то не учитывает либо что-то считает по умолчанию.
2м/с приличная скорость, в ВЕ такая врядли будет если перепад не 15-20м. или нет?